各位大虾。俺正在找有关于臭氧混合的资料,请多指教。有一纯净水处理10t/h,要用臭氧混合,达到混合后水中含臭氧量为1ppm以上。采用了射流混合的方式。可俺不知道需要什么样的臭氧机(40g/h行不?),和射流后,压力水箱需要多大(1t行不?),保压多大(2Bar行不?),压力水箱内部需要什么特殊结构吗?急!急!急!

各位大虾。俺正在找有关于臭氧混合的资料,请多指教。
有一纯净水处理10t/h,要用臭氧混合,达到混合后水中含臭氧量为1ppm以上。采用了射流混合的方式。可俺不知道需要什么样的臭氧机(40g/h行不?),和射流后,压力水箱需要多大(1t行不?),保压多大(2Bar行不?),压力水箱内部需要什么特殊结构吗?
急!
急!
急!
免费打赏
samehappy
2002年03月30日 19:24:00
2楼
各位大虾,小弟真的很急,收费也可以的。
有可以帮忙的吗?谢谢
回复
水乡
2002年05月16日 14:07:51
3楼
采用射流器一定要配填料塔,由于臭氧混合气体中的臭氧分压太低.臭氧用于杀菌要考虑停留时间,浓度仅是一方面因素.
有事来电envirman@163.net
回复
samehappy
2002年05月17日 21:31:02
4楼
谢谢,水乡。我已经去信,您收到了吗?
回复
obao2008
2002年06月22日 17:53:51
5楼
看看http//www.obao.com.cn
联系021-64696262吕先生
回复
howtofly
2002年06月22日 18:53:51
6楼
臭氧发生器的相关知识:

臭氧发生器的相关产品
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?keyword=%B3%F4%D1%F5&way=1

臭氧知识综述
http://co.163.com/forum/content/1559_198975_1.htm

臭氧在水处理运用中的作用机理及实验设计(pdf版)
http://co.163.com/forum/content/91_147504_1.htm

饮用纯净水设备,用臭氧杀菌好还是紫外线杀菌好?
http://co.163.com/forum/content/1559_213537_1.htm

消毒剂次氯酸钠二氧化氯和臭氧的比较
http://co.163.com/forum/content/1559_149478_1.htm

水厂臭氧消毒处理
http://co.163.com/forum/content/1559_149504_1.htm

关于给水深度处理中主臭氧消毒池
http://co.163.com/forum/content/1559_85499_1.htm

臭氧? 痛苦!
http://co.163.com/forum/content/91_26213_1.htm

臭氧水处理的工艺流程
http://co.163.com/forum/content/91_25426_1.htm

cof1570796860734:臭氧混合塔的设计图形

回复
howtofly
2002年06月22日 19:53:51
7楼
臭氧发生器的相关知识:

臭氧发生器的相关产品
2006年08月30日 13:56:39
8楼
最好用尼可尼泵混合
1PPM应该没问题
回复
z_d_p@co163
2006年08月30日 17:51:49
9楼


这么点水量,用静态混合器不就行了吗?