各位电气大哥,帮个忙,谢了!我有个用户新盖工厂,其中空调容量630KW,其他714KW,准备用两个变压器供电,因为春秋天空调需停掉,可以省部分费用,还有预留用电374KW,应该用多大的变压器,800KVA合适吗??假如按照本本上的公式的话要超过一千了,可是算了下800也应该也够...

各位电气大哥,帮个忙,谢了!
我有个用户新盖工厂,其中空调容量630KW,其他714KW,准备用两个变压器供电,因为春秋天空调需停掉,可以省部分费用,还有预留用电374KW,应该用多大的变压器,800KVA合适吗??
假如按照本本上的公式的话要超过一千了,可是算了下800也应该也够...
免费打赏
mydell
2006年02月09日 10:43:15
2楼
上两台1000KVA,一用一备,同时为以后的发展留一点空间。
回复
张日伟
2006年02月09日 11:13:51
3楼
两台1000KVA并列运行。
回复
ctxa
2006年02月09日 11:18:28
4楼
工业项目一般需要系数较高,基本为1(不计算备用设备)。而春秋停空调是正常的。建议最好按照1600选(考虑技术改造)。因为工业项目(尤其生产线),任何环节出问题都会造成极大影响。也期待高手意见见。
回复
luqifeng1981
2006年02月09日 11:21:36
5楼
关键在于用户增加到1000KVA的话每月要多交8000元,觉得不划算,我们按工厂变压器经济负荷率取0.71~0.85,那也的超过1000了,可能在这电量下800的比1000损耗更大,可是大也大不过8000那么多!
回复
ctxa
2006年02月09日 11:25:23
6楼
现在节能型变压器的过载能力较差,你只能和工艺人员尽量交流,根据设备负荷情况来衡量。但工业项目的最优先理由是可靠。其次才是节约成本。
回复
luqifeng1981
2006年02月09日 11:26:27
7楼
分散系数可以以0.85为算,不考虑技术改造,用户为了省钱连预留用电都可以不算
回复
ctxa
2006年02月09日 11:33:43
8楼
配电重要性需要你和用户解释,如果那样,你就采用1250一台。并注明用户不考虑预留,因为设计是终身负责?经济大潮前,难做!难做!难做!
回复
fittermouse
2006年02月09日 14:47:56
9楼
空调单独一台800的可以吧
再设一台1250的,为以后的发展也考虑一点
浅见,浅见,恳请指导。
回复
bylanhang
2006年02月10日 13:33:05
10楼

设计规范上是这么要求的。
回复
bqg
2006年02月10日 14:27:10
11楼
空调单独一台(空调电价与其他设备电价不一样) ,800的可以.
同意再设一台1250的.