浴室以前计算的时候都问建筑要服务人数来计算,后来觉得这样不准确,因为设置的实际淋浴器数量的出水是可以计算的,更实际的,所以现在我想按她来计算,按秒流量来计算,会不会太大,这样计算有没有问题
浴室以前计算的时候都问建筑要服务人数来计算,后来觉得这样不准确,因为设置的实际淋浴器数量的出水是可以计算的,更实际的,所以现在我想按她来计算,按秒流量来计算,会不会太大,这样计算有没有问题
2楼
初步设计按人算,施工图按喷头计算
回复
3楼
管径按照喷头计算,总水量按照人数计算
回复
4楼
三楼正确。
回复
5楼
什么道理,摆一摆
回复
6楼
用多少是以总用水人为标准,怎么用是以同时使用人数为标准。三楼正确!
回复
7楼
可是规范上也有按卫生器具算水量的,你怎么说
回复
8楼
比如有100个喷头的学生浴室,服务人数3000人(打比方),日用水量:q=3000×用水定额,管段流量=100×喷头流量,请阅读GB50015第5.1.1、5.3.1-3条等。不早了,我要睡觉了,再见!
回复
9楼
是这样吗,设备按人计算,要是没有服务人数那 ,我先查一下规范再说
回复
10楼
求教:淋浴喷头流量多少?排水量多少?30个喷头淋浴水怎么中水处理回用?谢谢!
回复