防火阀,排烟防火阀哪些情况是一定要信号输出?
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年02月08日 10:04:34
来自于通风排烟
只看楼主

防火阀有的是带电信号输出的,有的是简易的,不带输出的,在哪些情况下的一定要有信号输出啊?

防火阀有的是带电信号输出的,有的是简易的,不带输出的,在哪些情况下的一定要有信号输出啊?
免费打赏
cnmarqt
2006年02月08日 12:16:07
2楼
一般设置消防控制中心的防火阀都有信号输出,
回复
lh1996
2006年02月08日 14:17:15
3楼
最近做了一个工程,有消防控制室,除了排烟风机前的排烟防火阀和排烟口给电专业的提了条件外,其他的防火阀,无论280度或70度都没有提,那岂不是完了?
回复
zhangxin135
2006年02月10日 12:59:57
4楼
根据《火灾自动报警系统设计规范》,原则上宜将所有的防火阀信号都引入消防控制室,但风管上的防火阀非常多,为了简化电气线路,可以仅在影响面积较大的部位或穿越防火分区的通风干管处的防火阀信号应为带电信号。而只影响个别房间的可设置简易防火阀,如:卫生间的排风管与土建竖井相连的部位就可设置融断的防火阀。

但是建筑物接别比较高,有中央消防控制系统,最好全部采用带电信号的防火阀
回复
ycgjs
2006年02月20日 13:29:18
5楼
4楼的顶!
回复
victor766
2006年02月20日 14:38:48
6楼
我一个工程也没有,我们的暖通规范又没要求,电气又没要求提防火阀的资料,责任应该不在我们身上。
回复
pxyong2008
2006年02月20日 15:13:31
7楼
责任就在楼上呢 因为你是暖通专业的 这你是跑不掉的
回复
lh1996
2006年02月20日 17:00:18
8楼
[
我好怕...
回复
liyi63
2006年03月13日 23:17:07
9楼

着了火就找你责任了
回复
xiaqingxia1031
2006年03月14日 14:38:49
10楼
所有防火阀、排烟防火阀(除简易防火阀),都应有输出信号,让消防控制室知道阀门状态。
回复
cnbbzz
2006年03月16日 07:35:04
11楼


真傻,什么逻辑哦,你不提资料,人家电气完全有理由不做,责任在于你自己。你替资料是义务,人家问你要是人情。
回复

相关推荐

APP内打开