请教一个菜菜的问题~~
hudie0323
hudie0323 Lv.2
2006年02月07日 22:07:51
只看楼主

真空断路器(比如ZN28)里有电流脱扣器(可选件)。当然需要过流保护的时候,过流信号可直接通到跳闸回路来实现跳闸,也可通过电流脱扣器来实现跳闸。谁能告诉我是不是选用脱扣器跳闸会比用跳闸回路跳闸好一点……

真空断路器(比如ZN28)里有电流脱扣器(可选件)。当然需要过流保护的时候,过流信号可直接通到跳闸回路来实现跳闸,也可通过电流脱扣器来实现跳闸。谁能告诉我是不是选用脱扣器跳闸会比用跳闸回路跳闸好一点……
免费打赏
liujiefeng
2006年02月08日 08:12:13
2楼
过流脱扣器为电流型脱扣器, 电流直接在CT取,当电流达到过流脱扣器的动作值时,脱扣器动作触发断路器跳闸,而此时不需要断路器的控制电源。而在采用过流保护信号通过跳闸回路来实现跳闸则断路器必须要有可靠的控制电源。
两者还有一个区别就是过流脱扣器的动作值是固定的,而过流保护的动作值可通过保护定值调整。
还有就请高手补充了
回复
wysh
2006年02月08日 09:13:17
3楼
补充下楼上的,过流脱扣器+CT+GL15过流继电器可以调整过流保护的动作值.--不需要另外加二次电源
如果是分励脱扣器则需要和GL10或者其他过流继电器综保等实现保护功能--需要二次电源
回复
hudie0323
2006年02月08日 10:34:34
4楼
好,谢谢以上两位朋友.假设电流脱扣器的动作电流为1A,而过流继电器的整定电流为0.5A,当电流达到0.5A的时候,那电流脱扣器岂不是动不了了?
回复
tcchezhong
2006年02月08日 13:11:52
5楼

这个问题最好是查设计手册。
回复
jjtk
2008年04月02日 11:30:41
6楼


师兄:能否说得更详细一点!谢谢!!欢迎赐教QQ:601877286
回复
wskal
2008年04月11日 16:16:08
7楼
电流脱扣无需操作电源,但是保护方式有限制(反时限)。

电流脱扣器的脱扣电流值必须事前确定好,因为做反时限的时候多半是开闭所一级,时限较长,短路电流不会太大。
另外,继电器整定电流和短路电流是不同的概念,按4楼说的,整定GL15到0.5A,运行电流达到0.5A时继电器是不会动作的,举例不恰当。
如果你非要0.5A跳闸的话,想想如果你的CT根据容量配的,有一定袷量,那0.5A才多大负载,为什么要跳??
如果CT配得超级大,那你为啥非要配这么大CT呢,呵呵。
回复
wskal
2008年04月11日 16:18:41
8楼
电流脱扣器是靠短路电流的能量来跳闸的。。。写掉了
回复