10KV电缆在未经变压器降压能否采取埋电缆,不架空?
10KV电缆在未经变压器降压能否采取埋电缆,不架空?
12楼
要按照地形和设计的需求来看。能架空时尽量架空,这样可以方便施工和维护。在需要时也可以用10kV铠装电缆如YJV22型的电缆,但成本非常高。
回复
13楼
当然不是。可以使用电缆。。
不过电缆造价高,好像是2000元/米。
电缆的维护也比架空的轻松。我感觉。
现在跨路一般不采用架空线,都是使用电缆。
回复
14楼
13楼的电缆真贵!
回复
15楼
以下是引用asmyu@co163在2006-06-03 13:37:15.0发表的内容:
以下是引用tline在2006-05-26 23:02:45.0发表的内容:
感觉楼主很菜哟,肯定可以埋呀,2楼的"通常用铠装电缆可以直埋"感觉不很恰当,要看情况
电缆的目的就是电缆沟或者直埋,架空的话需要绝缘就用架空绝缘线了.
你拿电缆架空可以,但除开特殊情况外,架空电缆成本太大了.如果架空肯定选择架空绝缘线(或者LGJ LJ)
纠正一下:
1架空绝缘线其实不能算是电缆,同时也要把它视作带电设备,他的安全距离比裸线小,400mm
2通常用铠装电缆可以直埋,这个说法是正确的,没有铠装的10kV电缆是不能采用直埋方式的,高压
66kV/110kV以上的电缆都是有金属护套能代替铠装
所以楼主的问题,不一定要求架空,10kV电缆线路可以采用不同的敷设方式,直埋,隧道,排管,桥架,等等,根据实际的需要。当然这里的电缆是真正的电缆。
纠正一下:
架空绝缘线也时电缆!!!!!!!
有问题:1、架空绝缘线不能算电缆;2、66KV、110KV电缆有有金属护套能代替铠装,据我所知,目前高电压等级电缆都是单相,不应该用金属护套或替铠装,否则会发热的!妥否?请指正。
回复
16楼
电缆是可以架空地,,,我们这里就是VV电缆绑扎于钢较线上作为接户用地
回复
17楼
感谢大家的热心帮助,现向大家汇报一下这段电缆实际施工处理的方式,由于该段电缆要穿越200宽的河面,考虑架塔的成本太高,我们进行了河底顶管施工,顶管全长240米,费用20万,高压电缆(95平方)从河床底的管道穿过,目前该段线路运行正常,报告完毕.
回复
18楼
<问:我的积分怎么会越来越少啊?>
另:本工程95平方电缆价格为364元/米.
回复