10KV线路是否一定要求架空
hzhxksl
hzhxksl Lv.4
2006年02月07日 15:55:10
只看楼主

10KV电缆在未经变压器降压能否采取埋电缆,不架空?

10KV电缆在未经变压器降压能否采取埋电缆,不架空?
免费打赏
turbofish2002
2006年02月07日 17:10:31
2楼
当然可以,只要电缆的绝缘等级符合要求就可以了,通常用铠装电缆可以直埋
回复
yuansong19770511
2006年02月07日 18:40:53
3楼
跟据现场实际情况,施工要求,可选用电缆线路.
回复
hzhxksl
2006年02月09日 19:41:59
4楼
谢谢各位的热心帮助.
回复
l.tolstory
2006年05月22日 22:14:26
5楼
根据实际施工现场能通过,能埋电缆
回复
fangshengliao818
2006年05月26日 22:20:11
6楼
能埋
回复
tline
2006年05月26日 23:02:45
7楼
感觉楼主很菜哟,肯定可以埋呀,2楼的"通常用铠装电缆可以直埋"感觉不很恰当,要看情况

电缆的目的就是电缆沟或者直埋,架空的话需要绝缘就用架空绝缘线了.

你拿电缆架空可以,但除开特殊情况外,架空电缆成本太大了.如果架空肯定选择架空绝缘线(或者LGJ LJ)
回复
边城浪子8
2006年06月01日 16:28:51
8楼




电缆成本大吗?我认为是电缆成本高吧
回复
lyjling
2006年06月02日 17:57:23
9楼

架空电缆在施工没见过,也不安全,因为电缆质量较重,既然能架空,就会选用钢芯绞线。用架空还是用电缆应根据现场而定。直埋用铠装,走缆沟不带铠就行了。
回复
asmyu@co163
2006年06月03日 13:37:15
10楼

纠正一下:
1架空绝缘线其实不能算是电缆,同时也要把它视作带电设备,他的安全距离比裸线小,400mm
2通常用铠装电缆可以直埋,这个说法是正确的,没有铠装的10kV电缆是不能采用直埋方式的,高压
66kV/110kV以上的电缆都是有金属护套能代替铠装
所以楼主的问题,不一定要求架空,10kV电缆线路可以采用不同的敷设方式,直埋,隧道,排管,桥架,等等,根据实际的需要。当然这里的电缆是真正的电缆。
回复
afanzhao
2006年08月11日 19:53:50
11楼


纠正一下:
架空绝缘线也时电缆!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开