关于框架柱钢筋
duxukai
duxukai Lv.2
2010年10月09日 23:31:35
来自于闲聊茶吧
只看楼主

首层梁板混凝土已经浇筑完成,现在是二层柱钢筋安装的时候,可现场检查发现,二层柱中有一根柱的钢筋数量与设计图纸不符,原来是16根25,可现实只预留14根。应该如何处理。谢谢

首层梁板混凝土已经浇筑完成,现在是二层柱钢筋安装的时候,可现场检查发现,二层柱中有一根柱的钢筋数量与设计图纸不符,原来是16根25,可现实只预留14根。应该如何处理。谢谢
免费打赏
qiaozhongderen
2010年10月10日 10:51:45
2楼
1、你还可以检查出来了,在现浇一层混凝土时候没有检查吗?
2、一层是否也缺、二层的布局要是没有变化的情况、你的一层也缺了。
3、处理吗、在混凝土强度达到百分之65以上后采用植筋法补救。
4、一层也缺、采用粘贴碳纤维补救,(设计计算、专业施工)。
5、个人看法。
回复
duxukai
2010年10月11日 18:32:50
3楼
一层没缺,原来是有的,但在二层梁板钢筋验收后,被工人擅自搞掉了。
回复