有些塑壳开关是允许水平安装的,请大家总结下,哪些断路器可以水平安装.
有些塑壳开关是允许水平安装的,请大家总结下,哪些断路器可以水平安装.
12楼
可以,最初的抽屉柜BFC(80年代的产品)PC柜中装的就是DZ20,当时也没有横装将容之说,但使用未见有大问题,只是当时的结构工艺等原因被新柜型所取代
回复
13楼
正泰NM1、NM6、NM8都可以
回复
14楼
我们用的水平也可以,垂直也可以.
回复
15楼
很多开关都可以。但降低分断能力后的分断能力怎么算呢?/
回复
16楼
看厂家样本,如果甲方有异议,自己也有依据!
回复
17楼
我觉得目前的断路器都可以水平安装。
但一般漏电断路器不允许倒进线
回复
18楼
如果不能水平安装的开关,那不就不适合安装在抽屉柜里了
回复
19楼
断路器安装方式有几种:
垂直安装
水平安装,也就是平放
侧装,也就是侧平放
倒装
18楼说的是侧装,与万兄说言不同吧
回复
20楼
现在的断路器都能水平安装吧,抽屉全部是横装啊
回复
21楼
老万跟忧郁吵得好热闹,
我个人同意忧郁MM的话,见过不少横着用的,斜着用的,............
回复