VAV系统静压探测器的安装位置
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2010年10月09日 20:04:46
来自于中央空调
只看楼主

VAV系统静压探测器应安装在什么位置,为什么很多人说安装在主管道2/3处?

VAV系统静压探测器应安装在什么位置,为什么很多人说安装在主管道2/3处?
免费打赏
orfa
2011年03月01日 15:41:23
2楼
对于安装2/3的位置,纯粹是工程经验值,是以能保证最不利的box能达到设计风量,且能使风管静压值保持在一个比较稳定的情况下运行的位置。
回复
chinalnkydlzc
2011年03月02日 10:47:01
3楼
工程上的鹅!主管的那里的2/3!控制的全工艺结合在一起考虑吧!不同的放置地点有不同的控制功能要求!
回复
郭鹏
2011年03月11日 09:48:16
4楼
这个位置一般都是按照ASHRAE推荐的2/3处。也是工程中在调试时先预先设置的一个位置。
这种采用静压传感器一般是采用定静压法控制时才采用的。如果系统的控制方法采用总风量或变静压控制,就不需要静压传感器了。
回复
lihuafeng0116
2011年09月21日 16:02:24
5楼
学习中~顶起来~