世纪之交预应力混凝土工程面临的挑战
wfloxey
wfloxey Lv.9
2006年02月06日 23:02:06
只看楼主

  1.1 对无粘结预应力筋腐蚀问题的调查和研究。  由荷兰和美国工程师组成小组对一座建于80年代的二十八层使用无粘结筋楼盖进行了调查。在预应力筋曲线底部位置凿小洞并刮去塑料油脂,对预应力筋的腐蚀程度进行了调查,发现预应力筋从完全没有腐蚀到产生严重腐蚀的状态均存在。其结论为:  (1)无粘结筋存在油脂干枯受腐蚀严重问题,主要原因是浇注砼时,端部密封不严使水渗入造成预应力筋腐蚀。  (2)对这栋楼普遍调查表明,腐蚀最严重的状态以最不利估计,不会超过预应力筋总数的10%。

  1.1 对无粘结预应力筋腐蚀问题的调查和研究。
  由荷兰和美国工程师组成小组对一座建于80年代的二十八层使用无粘结筋楼盖进行了调查。在预应力
筋曲线底部位置凿小洞并刮去塑料油脂,对预应力筋的腐蚀程度进行了调查,发现预应力筋从完全没有腐
蚀到产生严重腐蚀的状态均存在。其结论为:

  (1)无粘结筋存在油脂干枯受腐蚀严重问题,主要原因是浇注砼时,端部密封不严使水渗入造成预应力
筋腐蚀。

  (2)对这栋楼普遍调查表明,腐蚀最严重的状态以最不利估计,不会超过预应力筋总数的10%。

  (3)由于楼盖计算安全度普遍很高,用三维空间结构分析的楼盖体系比按规范设计的预应力筋强度超过
45%,还没有对结构安全性造成直接的急迫的危害。
  (4)无粘结筋的腐蚀问题依然是一个必需引起注意的普遍问题。
  1.2 预应力的探伤问题
  (1)利用声纳技术检查预应力筋(无粘结和有粘结筋)的损伤情况。加拿大、英国、美国均已着手进行这
项工作并取得重要成果。
  (2)灌浆饱和性的检查。
  德国SUSPA公司使用专门的“内窥镜”简易仪器进行探测,只要在检查部位打一个小洞用“内窥镜”可
看到灌浆保满性。
  1.3 有粘结预应力砼灌浆技术的改进。水灰比降到0.27-0.3,有很高的流动性和很低的泌水率,并
且不需要压力就能达到远比普通灌浆好的效果。该工作由荷兰水泥工业协会(VNC)研究完成。灌浆材料除水
泥外另加入某些超塑性添加剂等材料
  1.4 预应力技术新工艺——介于先张拉法和后张拉法之间的工艺
  新的预应力工艺是在浇捣砼尚未凝固的时候施加预应力,砼在压力的情况下固结。这种施加预应力需
要用特殊的可滑动的模板及能把压力传给砼的装置,该方法由乌克兰的工程师发明。该种方法可使同样配
筋率情况下提高梁的承载力25-34%、柱的承载力75%。抗裂度不变。该方法已在重达30吨的桥梁构件中使用。
  1.5 预应力砼路面技术应用
  越来越多的高等级路面使用砼,以其取代沥青路面,其重要特点是维修费用低。现在每年建造约有
2500KM的普通钢筋砼路面的主要问题是由于接缝多使得车辆行驶不舒服。预应力砼可解决这个问题。使用
预应力砼路面几百米才设置接缝(甚至不需要接缝)。同时预应力砼路面不开裂。使用对角线和曲线形预应
力筋、锚固在预制的边梁上,使得连续浇砼得以进行。预制边梁可作为滑模,预应力筋可代替(甚至全部代
替)普通钢筋。预应力砼路面有广阔发展前景。印度以每年10%的增长速度使用预应力砼路面。
  1.6 预应力砼结构在建筑工程中进一步使用
  与会专家普遍认为预应力砼结构在桥梁建筑中取得更大成就和进展。相比之下,建筑领域应用的不够
广泛。预应力砼结构能够体现建筑技术最主要的二个特征即使用灵活和经济合理性。但在很多国家由于技
术、建筑、规范和教育诸多原因,使得很多用预应力技术为更优方案的工程设计,没有采用预应力技术。
这是很可惜的。专家呼吁,在建筑领域应在更多国家、地区、在更多工程使用预应力技术。
  1.7 预应力砼技术在深基坑开挖、边坡稳定、大面积重荷载基础底板、高层建筑转换梁和转换
板、加固工程、大型结构吊装就位等领域应用也很普遍,会议在这些方面展示了不少工程实例。
  2 预应力砼结构抗震问题
  当前国际砼结构工程界对预应力砼结构抗震问题给予很大的重视。日本方面,在1995年神户——大坂
地震之后,结合砼结构(包括预应力砼结构)在地震中的实际表现进行了调查并作了大量研究工作。其它国
家也作了不少研究工作,现就本次会议这方面的有关内容简介如下:
  (一)日本经验:预应力砼结构在日本大坂——神户地震中的表现良好,题为《预应力砼结构的动力性
能》对该地震区域100栋预应力砼结构进行调查和研究。文中指出,这100栋房子其中10栋是预制预应力砼
结构,90栋是现浇预应力砼结构。100栋中,仅有一栋受到严重损坏,其余99栋状态非常好。作者将这100
栋房子分为五类以现场的记录的地震波对这五种类型房子进行线性动力分析和非线性动力计算分析。计算
分析结果和现场结构的地震反映表现类似,其结论是按照1981年日本建筑规范按强柱弱梁强度型的设计的
预应力砼建筑抗震机理和性能良好。
  日本大坂——神户地震表明,预应力结构在地震区是能够应用的,和普通钢筋砼结构一样,需要的是
合适的设计和施工。
  (二)采用竖向预应力加固普通钢筋砼柱提高砼结构抗震性能。
  在1995年日本神户——大坂地震中,地震水平加速度达到重力加速度的量值,相当多的普通钢筋砼柱
被破坏。采用竖向预应力砼柱,可以提高柱的抵抗水平荷载的能力,同时在地震之后又能很快的复原。
——实际地震破坏多发生大震之后 的结构变形带来非结构部分的破坏,采用预应力结构,在地震卸荷之后
能迅速复原,避免结构及非结构的破坏。
  (三)新西兰经验——预制预应力砼有良好的抗震性能,在新西兰得到广泛应用。
  新西兰是地震高发区,对于结构抗震要求相当严格。采用预制预应力砼结构,最大优点是能在构件选
择的部位在地震作用时发生屈服,产生塑性铰,提高整个结构的延性和耗能能力,而避免损坏。因而具有
良好抗震性能。采用能量设计方法和预制构件合适的安装方法建造的预制预应力砼结构在新西兰得到普遍
使用,具有工程质量高、节约现场劳动力及模板以及缩短工程工期各方面效益。
  总之,预应力砼结构(预制的和现浇的)不仅是楼盖结构,还是抗侧力的框架结构都可以在地震区使
用,其设计主要要求是“强柱弱梁”,在地震时,使塑性铰主要发生在楼盖部位。
  3 预应力砼技术在一些典型建筑工程使用的实例。
  (一)日本阿沙加市政中心体育馆。直径110m的拱型层顶,复盖土重50-60KN/m2。采用预制预应力拱梁
——板结构,组装时用30根环形预应力大束,每束张拉力为8070KN。根据荷载进行三次张拉。工程进行了
动力分析,并有数百个应力和应变试点,检测结果和计算吻合。该工程是日本最大的地下拱型运动场建
筑。该工程获得国际预应力协会1998年大奖。
  (二)法国斯特拉斯堡欧洲议会中心。
  法国斯特拉斯堡欧洲议会中心建筑是一座应用现代砼和预应力结构技术实现新型的建筑艺术的优秀建
筑例子。
  该议会中心21层高为72m,直径为94m,从地震要求,该工程必须是一座无伸缩缝的环形建筑。而只有
建造对楼板施加环向预应力才能满足结构在地震作用时应力和变形要求,从而实现建筑美学对该建筑物造
型的要求。同时该建筑物的高度不能超过附近的教堂,采用预应力楼板减少结构高度。
  由于该建筑在环向和径向都有剪力墙,为使楼板建立有效的预应力,环形楼板分为四组,分别浇注和
张拉,砼采用C30,仅4-5天达到C21-C23MPa即可张拉。
  该工程环形预应力工艺采用了游动型锚具等新型工艺,保证预应力施工的质量和速度。
  (三)泰国曼谷Aman Atrium大厦。
  该大厦为28层(包括3层地下室)商业综合建筑,建筑面积为6万m2。建筑长度为80m,开间为8.2m,横断
面中间跨为9.7m,向二边各挑出4.9m的平台。建筑的内部布置和外部造型要求使用预应力平板。采用直径
为12.7mm无粘结预应力束,在横向集中在柱上扁梁布束,纵向均匀布置。板厚20cm,以长度方向平均计
算纵、横向各为2.9束/m.80m方向没有伸缩缝,仅设置后浇带。
  (四)马来西亚一座高310m计76层,建筑面积为230000m2的建筑,用预应力扁梁(跨度17m)和预应力板结
构,板跨度为6m、板厚14cm,为有粘结预应力4j15@1500。
  (五)日本Ohgishima储汽罐拱型屋面的设计和施工。
  该油灌直径为45m,高度为37.8m。从技术经济指标上,采用预应力园拱屋面为优,截面高度为600mm
(支座处为1250mm)。从施工角度屋顶如采用原位浇捣,高达37.5m,模板支撑工程量大、耗费很多。该工程
采用地面浇注、整体提升的方法。设计要计算拱型屋顶自重作用、提升过程和安装就位的应力以及预应力
筋产生的应力(特别是环形应力)。工程采用在半径为20.0m-21.5m处设置5*26j15.2预应力筋。设计还进
行了动力计算(水平动力系数0.15,地震加速度150gal)。整体提升使用16台VSL公司的千斤顶,拱顶总重为
40500KN。
  (六)西班牙巴塞诺拿贸易中心
  跨度为70m的预应力T型屋架。
  贸易中心主体为二个大型大跨度建筑,其跨度均为70m,其长度一跨为70m,另一跨为23m,加上辅助建
筑,总面积为47672m2。70m跨度的T型屋架,沿屋架方向是变高度和变宽度,最大高度为4m。中间主助宽度
为0.35m,到二端支座宽度为0.4-0.8。中间主助配有10*15j15的预应力筋。屋架的支座和二侧宽度各为
10m和20m的砼框架相连。屋架地面预制,然后提升。
  
免费打赏