本人在维护基站机房空调时,遇到多台内机结冰,外机低压侧结冰,结的很厚有格力的,美的的,海尔的有新机旧机除冰后工作正常,无漏点,不缺氟,通风良好,两器干净,内外风机工作正常空调都是24小时运行只是有的温度调到16度,机子工作时间长请教各位,具体是什么原因,怎么有效的处理谢谢了先
本人在维护基站机房空调时,遇到多台内机结冰,外机低压侧结冰,结的很厚
有格力的,美的的,海尔的
有新机旧机
除冰后工作正常,无漏点,不缺氟,通风良好,两器干净,内外风机工作正常
空调都是24小时运行
只是有的温度调到16度,机子工作时间长
请教各位,具体是什么原因,怎么有效的处理
谢谢了先
12楼
机组设定温度到20度以上,温度达到后会停机的话,可能就没有这种现象了。
16度的设定温度对于机房来说好像也太低了,有这个必要么?
我觉得,这种(非故障)现象的普遍存在,说明系统设计上可能有点问题(一般的使用环境是体现不出来的):在接近最低设定温度(回风温度)且潜热湿负荷不高的运行工况下,蒸发压力偏低。 或者说不适应这样的个工作环境。
回风温度传感所感知的是干球温度(无法得知湿度),其中并不包含进入蒸发器的回风气流中的潜热信息。回风温度没有达到最低设定点,不代表蒸发器实际热负荷很高。
遥控器上的最低16度的设定有点不负责任。这样的机型,既然在这种工况下长期运行有结霜的可能,那就应该提高最低设定温度(比如18度)。
或者从另一个角度说,室内机的设计可能还有点小问题:比如蒸发器气流组织不很好,某处的通过气流不足,回风温度较高时尚不暴露问题,但在接近于低温临界工况时,该处首先开始结霜,增大该处蒸发器热阻,在该处得不到充分换热的制冷剂在蒸发器其他位置蒸发换热。随后霜层逐渐蔓延扩散并加厚,恶性循环,最终导致整个蒸发器结霜。
如果是‘出娘胎’就有的毛病,那么无论新机旧机可能存在这样的问题。
而质量好的,机房专用的机组,无论是系统设计还是自控程序,应该都能避免这种‘修不好’的‘非故障’现象。
[