求助,单冷柜机夏季结冰怎么解决?
x4588
x4588 Lv.2
2010年10月09日 10:18:37
来自于制冷技术
只看楼主

本人在维护基站机房空调时,遇到多台内机结冰,外机低压侧结冰,结的很厚有格力的,美的的,海尔的有新机旧机除冰后工作正常,无漏点,不缺氟,通风良好,两器干净,内外风机工作正常空调都是24小时运行只是有的温度调到16度,机子工作时间长请教各位,具体是什么原因,怎么有效的处理谢谢了先

本人在维护基站机房空调时,遇到多台内机结冰,外机低压侧结冰,结的很厚
有格力的,美的的,海尔的
有新机旧机
除冰后工作正常,无漏点,不缺氟,通风良好,两器干净,内外风机工作正常
空调都是24小时运行
只是有的温度调到16度,机子工作时间长
请教各位,具体是什么原因,怎么有效的处理
谢谢了先
免费打赏
zxzl81217
2010年10月09日 12:52:49
2楼
看看节流装置
回复
tyqkey
2010年10月10日 16:04:35
3楼
这种情况本人也遇到过,一、检查一下铜管有没有折,这种情况会导致节流异常。二、装上压力表,在开机出现结霜时,不妨放一些制冷剂出来,看看是否有泡沫状的油流出来,如果真有这种情况,那你只有放到没有这种情况出现为止,然后再补充制冷剂和油即可。三、管路是否过长,这个不容忽视的!
回复
x4588
2010年10月10日 18:27:09
4楼
谢谢了,等明年夏天遇到时在仔细检查,当时由于时间关系也没有特别仔细的搞
回复
ansirtop
2010年10月10日 21:19:41
5楼
不知道你知道
回复
adingkgb
2010年10月10日 21:59:07
6楼
我个人的判断

机房空调和普通空调的工作环境有所不同
机房内的显热负荷大,湿负荷相对较小。如果设定温度较低,房间温度较长时间无法达到设定要求,那么机组势必长久运行。如果回风温度接近设定要求,却尚未达到,那么经过热交换器的空气中的潜热负荷较小,总热负荷并不大,可能导致蒸发温度逐渐降低。但要结冰,还是需要很长时间。

所以化冰以后开机运行,短时间内不可能观察到结冰情况。
回复
hanweixuehan
2010年10月11日 13:38:09
7楼
经过热交换器的空气中的潜热负荷较小,总热负荷并不大:victory:
回复
ddlrxm
2010年10月12日 15:54:02
8楼
个人观点天气太热,机组太小会导致制冷量不够,蒸发温度降低,使室内机和回气管结冰
回复
gzhjb
2010年10月12日 17:20:31
9楼


这个应该是正解。:victory:
回复
gzhjb
2010年10月12日 17:25:23
10楼
空调系统一切正常,但偶尔出现这种疑似故障的现象,表现是室内机盘管结冰,堵住冷凝水排水口,水从室内机漏出,客户这时会开始打投诉电话,维修工到场检查一切正常,相当“鬼异”,知道原委就不鬼异了。:lol
回复
wybbyw
2010年10月13日 01:12:09
11楼
不大明白版主的意思,请详细讲解下谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开