变压器二次是否应该加保护?
xg-yin
xg-yin Lv.2
2006年02月05日 11:46:53
来自于变压器
只看楼主

一台6300KVA 6KV/10KV 变压器二次采用电缆输出, 下级配电室距离此变压器1000米。变压器现在二次电缆直接接在变压器上,无任何开关、保护。是否应该加保护呢?各位有何见解?

一台6300KVA 6KV/10KV 变压器二次采用电缆输出, 下级配电室距离此变压器1000米。变压器现在二次电缆直接接在变压器上,无任何开关、保护。是否应该加保护呢?各位有何见解?
免费打赏
tcchezhong
2006年02月05日 11:56:26
2楼
可以把变压器和电缆视为一个设备,CT装载总进线柜中,这样纵差保护就把电缆一起保护了。
回复
xg-yin
2006年02月08日 08:24:15
3楼
自己顶一下
回复
winter-070
2006年02月08日 10:27:29
4楼
没必要,变压器和一次高压的保护已经非常全了,变压器的二次出现任何故障都可以达到失电保护。二次增加开关不仅增加费用,而且增加故障点。