关于风管风速和支管风量的疑问
a2357663
a2357663 Lv.4
2010年10月09日 08:54:16
来自于通风排烟
只看楼主

1.首先想问下,很多时候主管,支管都有风速要求,高规上都是不高于多少的一个范围,有没有针对各个部位的具体范围风速,比如主管上,支管上,出风口什么的?2.高规上规定排烟风管的风速金属的不高于20m/s,非金属是15m/s,这个风速是用在什么地方的??风管主管也可以采用这个风速标准吗?3.排烟口风速不高于10m/s,排风口不高于7m/s,这个风速是求风口面积的吗?4.支管的风量是不是以房间的体积*换气次数然后除以风速得出?主管分出去一个支管后,后边风管进行变径,这个变径的尺寸是不是总风量-前边支管和已有出风口的风量除以风速得出??这个风速跟前边主管的风速比有什么要求吗?

1.首先想问下,很多时候主管,支管都有风速要求,高规上都是不高于多少的一个范围,有没有针对各个部位的具体范围风速,比如主管上,支管上,出风口什么的?
2.高规上规定排烟风管的风速金属的不高于20m/s,非金属是15m/s,这个风速是用在什么地方的??风管主管也可以采用这个风速标准吗?
3.排烟口风速不高于10m/s,排风口不高于7m/s,这个风速是求风口面积的吗?
4.支管的风量是不是以房间的体积*换气次数然后除以风速得出?主管分出去一个支管后,后边风管进行变径,这个变径的尺寸是不是总风量-前边支管和已有出风口的风量除以风速得出??这个风速跟前边主管的风速比有什么要求吗?

设计新手,希望大家不要为问题浅显而不屑回答,还有尽量麻烦大家不要说什么规范上有,措施上有,希望还能说出是哪个规范上,不然问题还是得不到解答,万分感谢。
免费打赏
tangxiaoli2010
2010年10月20日 10:14:43
22楼
好好学习天天向上!好好学习天天向上!好好学习天天向上!好好学习天天向上!
回复
suejune
2010年10月20日 11:44:41
23楼
高规上规定排烟风管的风速金属的不高于20m/s,非金属是15m/s,这个风速是用在什么地方的??风管主管也可以采用这个风速标准吗?
就是用在风管主管上的
回复
shizhihui
2010年10月20日 17:06:46
24楼
哎,越说越迷糊了
回复
fhy995
2010年10月22日 10:44:51
25楼
有没有权威性的资料介绍或提供一下
回复
zhuboy777
2010年10月22日 12:19:50
26楼
沙发,哈哈哈哈
回复
samson1088
2010年10月24日 07:13:37
27楼
那个,要上限是考虑噪声,下线考虑成本
回复
samson1088
2010年10月24日 07:23:07
28楼
风口风速的限制也是主要考虑噪声的问题
回复
pgq999
2011年03月07日 13:18:03
29楼
支持下
回复
kfxgrape
2011年03月07日 21:42:07
30楼
LZ有几个误区。
1.通常计算是从末端风口开始倒着算到主管的,也就是你先画好单线以后,选择最远的一个路径,从最远点开始编号,遇到有分支的地方就遍一个号。假如你一直从1编到8号了(1是末端风口,8就是空调机),那1-2末端支管段风速一般选取2-4m/s,2-4段选取4-6M/s,4-8段6-9m/s,通常主管在8m/s左右比较好。 注意风量要一直累加,风速就慢慢增大就可以了。 控制风速主要是减少噪音。 然后选取适当的风速把其余支管尺寸确定下来。

2.如果是用换气次数估算的话,房间送风量=房间体积X换气次数,然后用1中所说方法确定风管尺寸。 而不是 体积X换气次数/风速=风量 本末倒置了。

3.如果通过负荷计算来确定风量的话,计算公式参见《实用供热手册》(陆耀庆)版,或者是找个教材看看。 用软件的话 天正 鸿业 等等也可以计算出来。

4.排烟管总管风速不大于15m/s, 设置于室内的排烟口风速不大于10m/s, 排出室外的口5m/s(要注意风向和周围建筑,还有远离送风的取风口)。

5.一般的回、排风管不大于7m/s都可以,总之从最小的地方开始风速慢慢增大。

6.加压送风口不大于7m/s。
7.各种风口要考虑风口的有效面积,比如200x200的百叶,计算风速时面积肯定不是0.04m2, 可以乘个0.8的有效系数。 如果是散流器送风,选型用的是散流器的颈部风速,至于怎么核算,参见《实用供热手册》(陆耀庆)版或者教材。

PS:上述风速适用于金属管道。 土建管道漏风量较大,风速比金属管道小。
希望对大家有点帮助,也欢迎指正。
回复
jwh19900704
2011年03月15日 17:31:52
31楼
本人新手 学习了 感谢各位前辈的解答
回复

相关推荐

APP内打开