关于风管风速和支管风量的疑问
a2357663
a2357663 Lv.4
2010年10月09日 08:54:16
来自于通风排烟
只看楼主

1.首先想问下,很多时候主管,支管都有风速要求,高规上都是不高于多少的一个范围,有没有针对各个部位的具体范围风速,比如主管上,支管上,出风口什么的?2.高规上规定排烟风管的风速金属的不高于20m/s,非金属是15m/s,这个风速是用在什么地方的??风管主管也可以采用这个风速标准吗?3.排烟口风速不高于10m/s,排风口不高于7m/s,这个风速是求风口面积的吗?4.支管的风量是不是以房间的体积*换气次数然后除以风速得出?主管分出去一个支管后,后边风管进行变径,这个变径的尺寸是不是总风量-前边支管和已有出风口的风量除以风速得出??这个风速跟前边主管的风速比有什么要求吗?

1.首先想问下,很多时候主管,支管都有风速要求,高规上都是不高于多少的一个范围,有没有针对各个部位的具体范围风速,比如主管上,支管上,出风口什么的?
2.高规上规定排烟风管的风速金属的不高于20m/s,非金属是15m/s,这个风速是用在什么地方的??风管主管也可以采用这个风速标准吗?
3.排烟口风速不高于10m/s,排风口不高于7m/s,这个风速是求风口面积的吗?
4.支管的风量是不是以房间的体积*换气次数然后除以风速得出?主管分出去一个支管后,后边风管进行变径,这个变径的尺寸是不是总风量-前边支管和已有出风口的风量除以风速得出??这个风速跟前边主管的风速比有什么要求吗?

设计新手,希望大家不要为问题浅显而不屑回答,还有尽量麻烦大家不要说什么规范上有,措施上有,希望还能说出是哪个规范上,不然问题还是得不到解答,万分感谢。
kuailewanli
2010年10月09日 09:11:32
2楼
这个问题好像总是没有人回答。。。郁闷啊。。。。不知道什么情况。。。。只因为太简单吗
回复
a2357663
2010年10月09日 09:14:43
3楼
哎 就是啊 找了很多地方也找不到确切的回答
回复
snail_yin
2010年10月09日 10:16:09
4楼
我来回答一下:
1、参见2009暖通技措4.6通风机风管及其他以及5.4空调房间气流组织与送风量,其中的几个表格对于风管、不同风口的风速要求已经很详细了。
2、高规条文写的很明确:规定的是排烟风管风速的上限,由于排烟是不考虑噪音的影响,所以可以按照此风速计算排烟风管的管径。如果排烟和平时排风合用管道,一般按平时排风的风速要求计算风管,然后用排烟风管规定的限制进行校核。
3、排烟口和加压送风口的风速限值可以用来计算排烟口和加压送风口的面积的。但计算平时用的风口风速应参照第一个问题的答案。
4、关于支风管的风量问题,你的逻辑有问题,首先应根据需求(人员、散热等等)确定送风量,然后按照第一问题的答案选择支管风速,最后确定支管管径。
一个风系统的基本设计方法是先确定各支管(各功能房间)的风量,然后计算出总风量,最后计算总管以及支管的管径
不知道说清楚没有。
回复
a2357663
2010年10月09日 15:46:29
5楼
万分感谢 虽然还有东西要慢慢消化理解 但是很感谢你的答案:D
回复
c446827032
2010年10月10日 15:37:25
6楼
学习下:) :)
回复
huang-xinlian
2010年10月11日 10:25:34
7楼
回答的不错,我每次也是根据人员2.5l/s来确定送风量的。按照人数来确定送风量准确些。不过一般人家不错告诉你有多少人,那就要你自己估了。如果按照面积,风速来确定送风量的话,基本上都是偏大的,实际上是不需要那么大的。
回复
xuexiangjian
2010年10月11日 11:24:15
8楼
路过,学习下
回复
jiangxukkk
2010年10月11日 16:41:40
9楼
一般就工业通风来说,主要是为了稀释有害气体或是散热的需求,以此来确定通风风量,根据各个末端的通风量和推荐风速来选管径,然后依次到干管总干管的管径确定。(一般工业上通风的风速大一些,主要是要带走管道中的尘粒)。就舒适空调来说,确定风管管径一般是全空气系统或是新风系统多些。新风没特殊要求的按照满足人体卫生要求去新风量。全空气系统一般根据焓湿图即可确定总风量。就推荐风速而言,一般是节能和噪声及寿命的综合考虑。管径的确定一般都是从末端到干管的顺序来确定的。
回复
yeung80
2010年10月12日 00:41:09
10楼
排烟,不用考虑噪音要求,风压够,风量能满足就行
回复
zh540320
2010年10月12日 13:41:23
11楼
不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE
送风方式 单位地板面积的
送风量l/sm2 工作区平均
流速m/s 换气次数h-1
侧送百叶风口
条形风口
局部孔板送风
顶棚散流器
顶棚孔板送风 3--6
4--10
5--15
5--25
5-50 0.13--0.18
0.10--0.18
0.10--0.18
0.10--0.25
0.05--0.15 7
12
18
30
60
三、室内风管风速选择表
1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s
应用场所 住宅 公共建筑 工厂
推荐 最大 推荐 最大 推荐 最大
室外空气入口
空气过滤器
加热排管
冷却排管
淋水室
风机出口
主风管
支风管(水平)
支风管(垂直) 2.5
1.3
2.3
2.3
2.5
6.0
4.0
3.0
2.5 4.0
1.5
2.5
2.3
2.5
8.5
6.0
5.0
4.0 2.5
1.5
2.5
2.5
2.5
9.0
6.0
4.0
3.5 4.5
1.8
3.0
2.5
2.5
11.0
8.0
6.5
6.0 2.5
1.8
3.0
3.0
2.5
10.0
9.0
5.0
4.0 8.0
1.8
3.5
3.0
2.5
14.0
11.0
9.0
8.0
2、低速风管系统的最大允许速m/s
应用场所 以噪声控制
主风管 以摩擦阻力控制
送风主管 回风主管 送风支管 回风支管
住宅
公寓、饭店房间
办公室、图书馆
大礼堂、戏院
银行、高级餐厅
百货店、自助餐厅
工厂 3.0
5.0
6.0
4.0
7.5
9.0
12.5 5.0
7.5
10.0
6.5
10.0
12.0
15.0 4.0
6.5
7.5
5.5
7.5
7.5
9.0 3.0
6.0
8.0
5.0
8.0
8.0
11.0 3.0
5.0
6.1
4.0
6.0
6.0
7.5
3、通风系统之流速m/s
系统 商业 工业

速 送风、最大流速
送风、一般流速
回风、最大流速
回风、一般流速 13
6--11
10
7.5--9 13
11--13
13
9--13
高速、一般 13 13--25

室内允许噪声
dB(A) 主管风速
m/s 支管风速
m/s
25-35 3-4 ≤2
35-50 4-6 2-3
注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。
四、室内风口风速选择表
1、送风口风速
卧 室 1.5-2m/s (风口在上部时)
起 居 2-3m/s (风口在上部时)
办 公 室 3m/s (风口距地≤2.5m)
4m/s (风口距地≤4.5m)
商场、娱乐 3-5m/s
2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s
应用场所 流速m/s
图书馆、广播室
住宅、公寓、私人办公室、医院房间
银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅
工厂、百货公司、厨房 1.75--2.5
2.5--4.0
4.0--5.0
5.0--7.5
3、推荐的送风口流速m/s
应用场所 流速m/s
播音室
戏院
住宅、公寓、饭店房间、教室
一般办公室
电影院
百货店、上层
百货店、地下 1.5--2.5
2.5--3.5
2.5--3.8
2.5--4.0
5.0--6.0
5.0
7.5
10.0
4、送风口之最大允许流速m/s
应用场所 盘形送风口 顶棚送风口 侧送风口
广播室
医院疗房
饭店房间、会客室
百货公司、剧场
教室、图书馆、办公室 3.0--3.5
4.0--4.5
4.0--4.5
6.0--7.5
5.0--6.0 4.0--4.5
4.5--5.0
5.0--6.0
6.2--7.5
6.0--7.5 2.5
2.5--3.0
2.5--4.0
5.0--7.0
3.5--4.5
5、回风口风速
房间净高 风口位置 风速
3.5-4 上部 3-4m/s
3-3.5 上部 2-3m/s
2.5-3 上部 1.5-2m/s
人不常停留处 下部 3m/s
人常停留处 下部 1.5-2m/s
走廊回风 下部 1-1.5m/s
6、回风格栅的推荐流速m/s
位置 近座位 逗留区以上 门下部 门上部 工业用
流速m/s 2--3 3--4 4 3 ≥4
7、百叶窗的推荐流速m/s
位置 新风 回风 减温器正面 减温器旁通 加热器旁通
流速m/s 2.5--4 4--6 2--4 7.5--12 5--7.5
8、逗留区流速与人体感觉的关系
流速m/s 人体感觉
--0--0.08
0.127
0.127--0.25
0.38
0.38
0.38--1.52 不舒适,停滞空气的感觉
理想,舒适
基本舒适
不舒适,可以吹动薄纸
对站立者为舒适感之上限
用于工厂和局部空间
回复

相关推荐