在10/0.4kV变电室里,受总短路器是否需要设置短路短延时,延时时间是多少?
childishchina
2010年10月09日 08:35:22
只看楼主

在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?

在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?
免费打赏
electricity
2023年11月08日 09:36:07
22楼

设LS,短延时设0.5,0.6吧,不考虑母联

回复
夏宁
2023年11月08日 10:49:20
23楼

我们一般要求不小于5S

回复
兵兵有理
2023年11月23日 10:58:37
24楼

作为速断的后备保护,设0.5S 比较合适

回复
tieluotuo
2023年11月27日 10:41:52
25楼
  1. 电子脱扣器电流保护定值整定原则
    1. 低压配电系统各级脱扣器保护应具备良好的上下级配合关系,以确保故障时,各级脱扣器保护动作的选择性,避免停电范围扩大。
    2. 为保证上下级良好的配合关系,一般情况下,同一电源上下级脱扣器动作曲线应没有交叉点。脱扣器动作曲线通过脱扣器各定值确定。
    3. 常规低压配电系统中低压主开关、联络开关、馈线定值整定原则

3.3.1低压主开关定值整定原则

3.3.1.1一般投入长延时、短延时保护功能,其余保护功能退出。

3.3.1.2长延时保护一般应采用反时限,具体如下:

a长延时电流定值应可靠躲过变压器负荷电流。

1)电流定值一般取(1.21.3)倍变压器额定电流。当变压器允许最大负荷电流超过变压器额定电流时,电流定值取(1.21.3)倍最大负荷电流(变压器最大负荷电流不宜超过变压器额定电流的1.3倍,下同)。

2)当变压器低压有联络开关并投入自投设备时,长延时电流定值应充分考虑自投后带两台变负荷的情况。

b长延时时间定值在6倍长延时电流时应在(510)秒之间。

3.3.1.3短延时保护一般应采用定时限,具体如下:

a短延时电流定值一般取(3.54)倍变压器额定电流。

b短延时时间定值一般取0.3秒。

回复
electricity
2024年11月21日 23:02:46
26楼

从下面累计,但施耐德最多0.4秒

回复