在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?
在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?
12楼
长延时一般是必须的,进线总断路器一般取LSIG,有时设计院只用LI,一般按设计图走。
回复
13楼
同意楼上,一般设计院会给出长延时,短延时可以不设,速断也是必须的。
当然如果有钱也是可以设短延时的,时间长短应该与你的短路电流有关系的。
回复
14楼
我看很多电力局给的图纸上短路短延时都是0.2S
回复
15楼
G还是加上的好
回复
16楼
学校了
看看
回复
17楼
建议你看看北京市建筑设计研究院编的电气技术措施,上面有详细的规定!
回复
18楼
多谢指点,学习了
回复
19楼
多谢指点,学习了
回复
20楼
短路短延时时间0.4秒。
三段保护的电流整定不得交叉,要求Ir1
回复
21楼
谁有啊?能不能发一份北京市建筑设计研究院编的电气技术措施?谢谢