在10/0.4kV变电室里,受总短路器是否需要设置短路短延时,延时时间是多少?
childishchina
2010年10月09日 08:35:22
只看楼主

在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?

在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?
免费打赏
sydl18
2010年11月11日 10:58:32
12楼
长延时一般是必须的,进线总断路器一般取LSIG,有时设计院只用LI,一般按设计图走。
回复
dv100
2010年11月11日 11:22:26
13楼
同意楼上,一般设计院会给出长延时,短延时可以不设,速断也是必须的。
当然如果有钱也是可以设短延时的,时间长短应该与你的短路电流有关系的。
回复
ilfang
2010年11月11日 12:05:10
14楼
我看很多电力局给的图纸上短路短延时都是0.2S
回复
boeing_s
2010年11月11日 12:11:02
15楼
G还是加上的好
回复
z425286480
2010年11月12日 15:41:40
16楼
学校了
看看
回复
seraphao
2010年11月12日 16:12:44
17楼
建议你看看北京市建筑设计研究院编的电气技术措施,上面有详细的规定!
回复
childishchina
2010年11月14日 14:29:40
18楼
多谢指点,学习了
回复
x818x818
2010年11月14日 14:41:13
19楼
多谢指点,学习了
回复
gwje
2010年11月14日 21:20:21
20楼
短路短延时时间0.4秒。
三段保护的电流整定不得交叉,要求Ir1
回复
zjs3022
2010年11月15日 13:11:58
21楼
谁有啊?能不能发一份北京市建筑设计研究院编的电气技术措施?谢谢
回复