请教钢柱内灌砼的作用
glian.c
glian.c Lv.17
2006年02月03日 18:15:58
只看楼主

概况:四根支撑上部网架结构的377*12的八米高钢柱,设计标明内灌C30砼 由于施工者是专业钢结构施工单位,而且现场局限,没有加长的振捣棒,所以下部的砼没能充分振捣(只用大锤夯了几下柱梆),甲方因此提出疑义。施工方认为,柱内砼是配重,只是构造要求,甲方有吹毛求疵之嫌,遂向设计院求证,但设计拒绝出具认同说明。 各位仁兄对此有何高见。

概况:四根支撑上部网架结构的377*12的八米高钢柱,设计标明内灌C30砼
由于施工者是专业钢结构施工单位,而且现场局限,没有加长的振捣棒,所以下部的砼没能充分振捣(只用大锤夯了几下柱梆),甲方因此提出疑义。施工方认为,柱内砼是配重,只是构造要求,甲方有吹毛求疵之嫌,遂向设计院求证,但设计拒绝出具认同说明。
各位仁兄对此有何高见。
免费打赏
glian.c
2006年02月10日 10:49:12
12楼
图示2
回复
dodo2002
2006年02月10日 20:27:11
13楼
形成“钢管混凝土柱”,主要目的是利用钢管的“套箍”作用,给管内的混凝土施加侧限,形成“组合柱”大幅度的提高管内混凝土的抗压能力;如为偏心受压,钢管可以抵抗截面产生的拉力。
施工方法---泵送顶升///高空抛落等。
敲击可检测管内混凝土的密实度。
回复
assssw
2006年02月11日 14:46:52
14楼
楼上监测钢管中混凝土密实度得用超声波法
敲击是无法监测出来的!
回复
wisebob
2009年10月18日 16:35:27
15楼
敲击可以推敲大概,超声波可以测细部!