单层16m高的钢结构厂房,钢柱如何设计
lgq3312
lgq3312 Lv.5
2010年10月08日 17:02:31
只看楼主

一个高度为16m的钢结构厂房,用PKPM进行建模计算时采用国标的钢柱型号,长细比均不满足要求。请教大侠,如何进行设计可以解决此问题?或者哪样设计更合理?

一个高度为16m的钢结构厂房,用PKPM进行建模计算时采用国标的钢柱型号,长细比均不满足要求。
请教大侠,如何进行设计可以解决此问题?或者哪样设计更合理?
免费打赏
wan871016
2010年10月16日 10:28:25
12楼
柱子加两道系杆应该比较合理,谢谢
回复
seuandy
2010年10月17日 10:46:44
13楼
减少柱面外计算长度加系杆是能满足,不过高大厂房不是那么容易加的~
回复
mini结构师
2010年10月17日 11:22:06
14楼
可以采用焊接H型钢,也可采用双H型钢组合截面,如果只是稳定问题,强度问题很小还可以使用格构式。在PKPM截面选择时有很多。
回复
chunlai-ren
2010年10月17日 21:15:53
15楼
16m很一般了,算是比较矮的了,在参数设置里你是不是选的门钢规范啊,你可以选择钢结构设计规范在计算一下
回复
junlang911
2010年10月18日 16:41:18
16楼
嗯,16米我还没做过啊,学习一下
回复
hefeilac
2010年10月20日 21:01:30
17楼
平面外计算长度按3m算,架隅撑可以吗?
回复
y153999378
2010年10月21日 11:10:02
18楼
16米我还没做过啊,学习一下:victory:
回复
qingqingniao0532
2010年10月21日 17:07:16
19楼
钢柱肯定是格构柱了,上边小柱子