单层16m高的钢结构厂房,钢柱如何设计
lgq3312
lgq3312 Lv.5
2010年10月08日 17:02:31
只看楼主

一个高度为16m的钢结构厂房,用PKPM进行建模计算时采用国标的钢柱型号,长细比均不满足要求。请教大侠,如何进行设计可以解决此问题?或者哪样设计更合理?

一个高度为16m的钢结构厂房,用PKPM进行建模计算时采用国标的钢柱型号,长细比均不满足要求。
请教大侠,如何进行设计可以解决此问题?或者哪样设计更合理?
免费打赏
gj0331
2010年10月08日 18:29:15
2楼
说的具体点吧

[ 本帖最后由 gj0331 于 2010-10-8 18:31 编辑 ]
回复
zhanglin2829124
2010年10月08日 21:18:02
3楼
采用变截面钢柱,下小上大,试试。
回复
hejoys225
2010年10月08日 21:35:36
4楼
16m应该采用格构柱(截面形状为“工二工”),中间是缀条,两端是H型钢
回复
yfs007
2010年10月09日 08:04:46
5楼

说的很对,没有其他条件的情况下,这是一个很好的思路.
回复
lgq3312
2010年10月09日 08:29:25
6楼
目的就是解决一个16m高的钢柱长细比不满足要求,如何采用柱子形式或者如何计算更合理。
回复
lgq3312
2010年10月09日 09:44:22
7楼
非常感谢!问题基本解决。
回复
jacklane
2010年10月09日 09:51:41
8楼
钢架平面内应该用600的差不多了,平面外用小钢梁撑一下,减少计算长度,我24m高的用700都过了
回复
zalzhangao
2010年10月09日 16:40:21
9楼
柱子加两道系杆应该比较合理,谢谢
回复
phwxl2688
2010年10月15日 17:55:49
10楼
用pkpm工程文件管理打包时候提示:数据压缩(1)失败。不产生打包文件。
那位大侠知道这是怎么回事啊?
急等答复。急急急
回复
kafeihfdcb
2010年10月15日 21:29:05
11楼
16米高很高吗?
03年做过一个江西的门架式东西,檐口25.5米,跨度27米,柱距6米,柱脚铰接。经过08年的那一场雪考验,还是蛮安全的。
回复

相关推荐