照明导线的选择
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年02月02日 16:44:11
只看楼主

一照明回路里有6盏175W的今卤灯由照明配电箱直接控制,那么主干线的导线选用多大截面的?2.5的还是4平方的?接个灯的分支线是否可以用1.5的?

一照明回路里有6盏175W的今卤灯由照明配电箱直接控制,那么主干线的导线选用多大截面的?2.5的还是4平方的?接个灯的分支线是否可以用1.5的?
免费打赏
biqingmin
2006年02月02日 20:05:20
2楼
2.5的足够,分支可以用1.5的.
回复
zdx801222
2006年02月03日 10:59:50
3楼
楼上的回答得有点太简单了,用多少截面的导线不光要看载流量,还要看压降的.如果线路很长的话就要放大截面了.
回复
ljs1399
2006年02月04日 23:44:37
4楼
用2.5平方毫米铜芯线完全够了.我是过.
回复
cainiao1980
2006年02月05日 12:47:15
5楼
我也有同样的问题要请教各位.就是每平方毫米铜芯线过几个安培电流?
回复
wwwdq-163
2006年02月05日 14:15:04
6楼
很危险,我不会这样用的
除了特别的,好象照明分路都是2.5,1.5估计没人敢用
回复
fuzhoumeiqi
2006年02月05日 14:45:52
7楼
用2.5平方的线,载流量可以达到2.5平方,1.5的线也可以,但规范规定最小要用2.5的,不仅仅是载流量的问题
回复
xinuren
2006年02月06日 11:01:15
8楼
长远考虑,还是用2.5平方的安全些
回复
liusan780116
2006年02月06日 11:20:22
9楼
为了这么一点经济变截面没必要
回复
0香饽饽0
2006年03月06日 00:14:19
10楼

支持。不能光看容量,还得看传输距离。
回复
shenhuisz
2006年03月07日 11:50:09
11楼
最少也要2.5以上才行!1.5的不支持!
回复