高层建筑的地下车库防火分区应按500还是2000?
chengh
chengh Lv.2
2006年02月01日 17:45:07
来自于通风排烟
只看楼主

一类高层建筑内的地下车库防火分区应按500平米还是2000平米?按高规规定地下室防火分区不应超过500,但汽车库设计规范中地下车库防火分区可以到2000,一类高层建筑内的地下车库防火分区面积倒底应按哪个做?

一类高层建筑内的地下车库防火分区应按500平米还是2000平米?按高规规定地下室防火分区不应超过500,但汽车库设计规范中地下车库防火分区可以到2000,一类高层建筑内的地下车库防火分区面积倒底应按哪个做?
免费打赏
chengh
2006年02月01日 18:14:03
2楼
急呵,有哪位大侠知道帮指点一下吧,
一般来说其它防火规范都是在《建规》、《高规》基础上编著的,可汽车库设计规范中地下车库防火分区为何可以到2000平米?而且高规中规定多个排烟分区的排烟量按最大排烟分区120m3/h.m2算,而汽车库设计规范中地下车库则按>6次/h算,倒底得按哪个规范做?
回复
sailslx2002
2006年02月01日 19:18:39
3楼
都按汽车库作,2000m2,6次/小时。
回复
chengh
2006年02月01日 19:48:46
4楼
可是这个是高层建筑的地下室呵,按高规只能到500平米,排烟量按最大排烟分区120m3/h.m2算啊,在规范上也找不到想关的说明呵
回复
hhbox
2006年02月01日 23:28:58
5楼
高层建筑的地下汽车库防火要求按汽修停防火规范,高规内有说明.具体页数可能要等上班后查到再告诉您的.按2000平米.加喷淋做到4000平米.问建筑专业也可以,他们应该最熟悉!
回复
chengh
2006年02月02日 13:30:41
6楼
谢谢hhbox前辈,我翻看了05版高规的防火防烟分区一节及其条文说明,没发现有讲到地下车库的,这几天都在赶图,没得时间把整个高规翻了看,如果您找到后请告知我具体的位置,多谢了。
回复
toplhc
2006年02月02日 15:57:43
7楼
我当初也问过这个问题,我的理解是规范很多地方不能仔细推敲。

hhbox说的是高规4.1.8,这一条我是印象比较深刻,至于2005版是否是这么一条也要等到上班后确认
回复
chengh
2006年02月02日 19:46:25
8楼
谢谢风云淡兄,
我按您说的在“总平面布局和平面布置”中找到这条了,它原文是这样说的“4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行回家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定。”在它的条文说明里只说了车库与建筑其它部分的防火分隔和车库的安全出口问题,并未提及其它的,这是不是应理解为须在高规的基础上尚应符合汽车库防火规范?
回复
toplhc
2006年02月02日 21:58:17
9楼
对于车库防火分区的最大面积,可以根据4.1.8理解为遵照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,而如你所说《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中规定最大2000平米,另外还有一条就是设喷淋可翻倍即4000(4000也是综合高规和库规理解的)。也就说先不在高规的基础上理解得出2000,然后再又在高规的基础上理解得出4000,所以你的疑问是很多人刚开始都有过的,我也一直觉得我们很多规范是经不起推敲的,无法按照数学模式辩出个1就是1,2就是2

结论5楼的已经说了,这个结论不用怀疑。
回复
chengh
2006年02月02日 22:44:37
10楼
谢谢两位大侠指点迷津,这下我可放心做防排烟而不用担心改再改方案了,真的很感谢!!!