高层建筑的地下车库防火分区应按500还是2000?
chengh
chengh Lv.2
2006年02月01日 17:45:07
来自于通风排烟
只看楼主

一类高层建筑内的地下车库防火分区应按500平米还是2000平米?按高规规定地下室防火分区不应超过500,但汽车库设计规范中地下车库防火分区可以到2000,一类高层建筑内的地下车库防火分区面积倒底应按哪个做?

一类高层建筑内的地下车库防火分区应按500平米还是2000平米?按高规规定地下室防火分区不应超过500,但汽车库设计规范中地下车库防火分区可以到2000,一类高层建筑内的地下车库防火分区面积倒底应按哪个做?
免费打赏
cnmarqt
2006年02月06日 09:23:28
12楼

我们也很熟悉。
回复
hq1993
2008年07月30日 17:04:35
13楼
地下室设备房的防火分区按500平米,设自动喷淋,增加一倍,停车库的防火分区按2000,同理,设自动喷淋,变为4000平米
回复
fadffd
2008年09月11日 14:04:40
14楼
楼上这位说的地下室设备房是高规里的数据吗?高规表5.1.1里只是说地下室防火分区是500平米,没有说明是设备房,那地下室除了设备房以外的防火分区又该是多少呢?设自动喷淋后增加一倍很清楚.
回复
zmyl1981
2008年09月11日 16:30:40
15楼
地下汽车库按2000,其他的功能用房500
回复
lzhj2007
2009年01月14日 16:10:37
16楼
4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定。
回复
wwpmil
2009年01月15日 20:47:19
17楼
小于2000m2的地下汽车库是否可以不设排烟系统?
回复
jtllee
2009年01月16日 07:15:33
18楼
小于2000可以不设排烟 但是要做通风
回复
waj
2009年02月09日 10:22:43
19楼
汽车库设通常都设有自动喷淋系统,所以防火分区可以到4000平米,防烟分区则为2000平米。因为是车库,所以要按车库防火规范来设计。
回复
dxzc001
2009年02月24日 15:00:22
20楼
通常情况下,地下车库都具备人民防空的功能,在高规的开篇内就已经明确:1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。另外,即使不是人防作用,其防火分区、防烟分区的划分也是遵照建规的相应条文来编写的。

高规中同时明确:4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定。