我现在做一多层楼,首层标高为0.000,室外地面标高-0.65m,无地下室,首层地板采暖。至各户管井的给水,采暖,污水管埋在首层地面下土壤内,请问这部分管道用不用埋在冻土深度以下(标高大概在-1.80m左右),抬高走(比如走-0.60m,在出外墙时再降至-1.80m)有没有冻坏的可能,用不用采取保温措施?如果有冻坏的可能,那前一种做法立管在首层地面以下的部分用不用保温处理?谢谢各位指点。急!!!
我现在做一多层楼,首层标高为0.000,室外地面标高-0.65m,无地下室,首层地板采暖。至各户管井的给水,采暖,污水管埋在首层地面下土壤内,请问这部分管道用不用埋在冻土深度以下(标高大概在-1.80m左右),抬高走(比如走-0.60m,在出外墙时再降至-1.80m)有没有冻坏的可能,用不用采取保温措施?如果有冻坏的可能,那前一种做法立管在首层地面以下的部分用不用保温处理?谢谢各位指点。急!!!
12楼
在地形高差大的地方,0.65米的高差很正常呢
回复
13楼
小弟受教了!谢谢。。:handshake :time:
回复
14楼
新手过来学习一下:lol
回复
15楼
新手过来学习一下:victory:
回复
16楼
说的很详细了。同意这种说法。
回复
17楼
采暖直埋没有问题,不用在冻土以下,因为是活水,不过得考虑异常情况,如果整个单元或楼不采暖防冻问题!
回复
18楼
新手过来学习一下:handshake
回复
19楼
进来学习一下
回复
20楼
出户管距排水井较近不易冻堵,实际做法是可高于冻层,在绿化带可更浅,当然设计不要这样做,施工时甲方可酌情处理。
非严寒地区冻层低于0.7m,还应考虑是否走车,走车不低于0.7m。
在道路下还应考虑路面低于低于地面的尺寸。
回复
21楼
.“给水:进户前,敷设在冰冻线以下。进户往上走。最短距离出地面。”对的,一旦漏水便于检修,少刨地面。出地面后进管井,再走面层入户分配。已送水未交工施工单位,或已交工未售出物业,已售出未取暖入住业主-应考虑泄水防冻。
回复