无地下室多层楼走管问题,急!
pang-er
pang-er Lv.3
2010年10月08日 14:38:12
只看楼主

我现在做一多层楼,首层标高为0.000,室外地面标高-0.65m,无地下室,首层地板采暖。至各户管井的给水,采暖,污水管埋在首层地面下土壤内,请问这部分管道用不用埋在冻土深度以下(标高大概在-1.80m左右),抬高走(比如走-0.60m,在出外墙时再降至-1.80m)有没有冻坏的可能,用不用采取保温措施?如果有冻坏的可能,那前一种做法立管在首层地面以下的部分用不用保温处理?谢谢各位指点。急!!!

我现在做一多层楼,首层标高为0.000,室外地面标高-0.65m,无地下室,首层地板采暖。至各户管井的给水,采暖,污水管埋在首层地面下土壤内,请问这部分管道用不用埋在冻土深度以下(标高大概在-1.80m左右),抬高走(比如走-0.60m,在出外墙时再降至-1.80m)有没有冻坏的可能,用不用采取保温措施?如果有冻坏的可能,那前一种做法立管在首层地面以下的部分用不用保温处理?谢谢各位指点。急!!!
免费打赏
水往上流
2010年10月08日 17:18:38
2楼
1.采暖管道室内部分不会冻坏;2、这样直埋不防护肯定不行;3、所有热力管道建议地面下走管沟内,或空中敷设;4、室内埋设部分不宜太长。
回复
pang-er
2010年10月08日 18:15:33
3楼
首层是住宅,没法架空,只能埋在首层下走。
回复
pang-er
2010年10月08日 18:17:50
4楼
还有,采暖管道已采取保温,现在主要是排水和给水方面不大清楚。
请做过无地下室的同行给点意见。
回复
z2466665
2010年10月08日 20:45:18
5楼
啊是大师的那是你
回复
zhangping559
2010年10月09日 09:44:47
6楼
采暖管道必须保温的,还有说的架空估计不行,人家住户是不同意的。给水管道要么走观景,要么直买,得考虑防冻问题!
回复
lichangan1000
2010年10月09日 10:00:07
7楼
1.多层建筑不设地下室,室内外高差0.65m。有些偏高。至少不多见。
2.给水:进户前,敷设在冰冻线以下。进户往上走。最短距离出地面。
3.排水:室内排水管敷设在地坪下0.6~1.0m之间。出墙前竖管向下至室外冰冻线上下。并在竖管出设清扫口。
4.竖管距外墙太近有可能冻,可采用建筑保温材料。
回复
xiaoyuzihhh
2010年10月09日 11:12:51
8楼
给水与排水的出户管需埋在冻土下,给水管需要做保温
回复
figo321
2010年10月09日 15:28:13
9楼
顶一个 都是为了土币啊 !!!
回复
pang-er
2010年10月09日 16:04:05
10楼
急盼更多高手答疑解惑。
回复
jinhui1976sys
2010年10月10日 15:58:17
11楼
室内外高差0.65m,有些偏高
回复

相关推荐

APP内打开