二、不符合强制性标准及其他问题:应依据室外消防用水量确定消防用电负荷等级。根据《建筑设计防火规范》11.1.1室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;应按二级负荷供电。1)而我所做的厂房(本规划总图内仅此一栋厂房)室外消防用水量为20L/s室内为10L/s。2)那本厂房室外消防用水量小于30L/s,是否消防用电负荷就为三级了?在此谢谢各位了,我的消防用电负荷为几级?:Q
应依据室外消防用水量确定消防用电负荷等级。
根据《建筑设计防火规范》11.1.1室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;应按二级负荷供电。
1)而我所做的厂房(本规划总图内仅此一栋厂房)室外消防用水量为20L/s室内为10L/s。
2)那本厂房室外消防用水量小于30L/s,是否消防用电负荷就为三级了?
在此谢谢各位了,我的消防用电负荷为几级?:Q