市政水能到几楼?!
didosmile
didosmile Lv.3
2006年01月25日 16:07:12
只看楼主

现在的市政供水到底能直接供到3楼!?好象地域不同,市政供水压力也不同!?

现在的市政供水到底能直接供到3楼!?好象地域不同,市政供水压力也不同!?
免费打赏
scpzhyyh
2006年01月26日 10:49:34
12楼
达用户处一般只能到达6楼,6层以上就要考虑二次供水了.
回复
didosmile
2006年01月26日 11:03:50
13楼

1在外地不可能去,又急着要图纸;
2.是不是末端只有自来水供水才知道
回复
小土熊宝贝
2006年01月26日 12:01:48
14楼


兄弟你是哪的啊??水压这么大啊????
回复
小土熊宝贝
2006年01月26日 12:05:38
15楼


直接给他们买个无负压给水设备!型号最小的就ok了!直连管网,拆除了那建筑设备还在,下次照样可以用!而且占地小,操作方便,可以说是经济实惠吧!没有必要去管什么水压!一般只要是正常的管网无负压给水设备都可以用的!!!
如果有意思就联系我啊!我的QQ:376154147
回复
小土熊宝贝
2006年01月26日 12:15:45
16楼


你说得已经很明确了!! 市政水压地域不同, 是不一样,没有什么固定的!!
回复
s1980ys1980y
2006年01月26日 12:35:47
17楼
我们这里用无负压给水设备还不多,还是怕对市政管网有影响.
回复
q121q
2006年01月26日 17:00:13
18楼


住宅的经验值:

一层:所需市政水压0.10MPa.
二层:所需市政水压0.12MPa.
三层:所需市政水压0.16MPa.
四层:所需市政水压0.20MPa.
五层:所需市政水压0.24MPa.
回复
小土熊宝贝
2006年01月26日 18:07:41
19楼

不会的!!无负压给水设备有稳流抑制器,可以有效抑制形成负压,一定不会影响市政管网。这就是 无负压给水设备的优点。如果有需要我可以给你提供一定的质料!!
回复
sailorcwx
2006年01月27日 00:09:39
20楼



技术措施上这个值不知道是怎么得来的,感觉偏小。按道理,一般住宅自由是头为15米,再加上总水表3米的损失,最少也要0.18MPa,按3米层高算的话,忽略损失,二层要0.21MPa,三层要0.24MPa,四层要0.27MPa,五层要0.30MPa。一般广州市政压力为0.25~0.30MPa,安全考虑一般都只供到三到四层。考虑的是高峰期用水水压可能比这个值更低。
以上观点不知道对不对,各位前辈指点指点。
回复
vassili1972
2006年01月27日 09:31:27
21楼
楼上答的好。
回复

相关推荐

APP内打开