谁能帮我解决生活给水和消防给水的矛盾
cacc_guoqing
2006年01月25日 10:27:17
只看楼主

对于小区给水来讲,我遇到了一些矛盾的问题,不知到哪位高人可替我解决。 小区为环状网,生活给水用水量较小,计算后管径较小,但消防用水量较大,校核后,管径要放大,但放大后,拿生活用水量计算时,大部分管段流速较小,低于0.6m/s,甚至更小,怎么办?是否按消防较核后的管道取?(要求不允许把生活和消防管道分开)

对于小区给水来讲,我遇到了一些矛盾的问题,不知到哪位高人可替我解决。
小区为环状网,生活给水用水量较小,计算后管径较小,但消防用水量较大,校核后,管径要放大,但放大后,拿生活用水量计算时,大部分管段流速较小,低于0.6m/s,甚至更小,怎么办?是否按消防较核后的管道取?(要求不允许把生活和消防管道分开)
kimfl
2006年01月25日 11:14:13
2楼
最好把你具体的数值写出来
回复
s1980ys1980y
2006年01月26日 12:43:52
3楼
最好管道分开...
回复
cacc_guoqing
2006年01月26日 13:47:43
4楼
谢谢你们了
回复
小土熊宝贝
2006年01月26日 18:10:14
5楼
设消防水池!! 这样就不需要分开了! 但是设水池要占地方!
回复
小付
2006年01月27日 00:14:37
6楼
管段流速较小只能说你设计的不经济,管径小则说明你设计有误,你选哪一个?
回复
scpzhyyh
2006年01月27日 12:06:42
7楼
把生活和消防管道分开
回复

相关推荐

APP内打开