关于保护接地和保护接零的问题
thchenxz
thchenxz Lv.2
2006年01月24日 15:17:56
只看楼主

目前普通住宅,究竟是采用保护接地还是保护接零?看到配电箱内都是2P的断路器,一个火线一个工作零线,那么保护零线是接到总配电系统的零线上吗?另外既然做了保护接零,为什么还要用漏电保护器呢?新手问,见笑了。

目前普通住宅,究竟是采用保护接地还是保护接零?看到配电箱内都是2P的断路器,一个火线一个工作零线,那么保护零线是接到总配电系统的零线上吗?另外既然做了保护接零,为什么还要用漏电保护器呢?新手问,见笑了。
免费打赏
hkz888
2006年01月24日 15:58:37
2楼
保护接零的系统与漏电保护器是两回事,保护接地也好,保护接零也好,都可以装漏电保护器,只不过保护接零的系统要将零线也要穿过零序电流互感器,并且零序电流互感器后的零线不能再接零,只能在零序电流互感器前接零。
回复
xg3551912
2006年01月25日 09:35:52
3楼
对于普通住宅的配电系统,一般采用TT系统,也就是要接地。
回复
qing_hee
2006年01月25日 10:29:27
4楼

不是TN-S系统吗?不懂?
回复
tcchezhong
2006年01月25日 10:33:19
5楼
住宅,应该采用TN-S系统。
回复
bqg
2006年01月25日 16:59:25
6楼


是这样的
回复
bahai2004
2006年01月25日 18:31:58
7楼


同意!
回复
jiguang117
2006年01月26日 20:39:40
8楼
一般公变(台架变压器)采用TT制,因为这样才能确保统一,因为台架通过架空线向这个台区的各居民楼供电,没有一个统一的队伍施工,而是陆续施工的(相差几年,甚至十几年)有多个不同队伍施工,

现在新建小区一般都是TN-S,因为小区一般是经过规划和设计,箱变或配电室只是供应自己小区,施工也是有统一指挥和协调的,所以容易实现TN-S制.
回复
tcchezhong
2006年01月27日 08:35:08
9楼
回8楼。
TN系统(包括TN、TN-C、TN-S)可以在不同段,分别采用不同的接地形式。
你的公变是TN系统不是TT系统。
现在供电电源采用TN系统的也很多。包括住宅的电源也有。而是在入户处做重复接地,该点以后采用TN-S系统。
回复
tanhongjun
2006年01月27日 09:01:36
10楼
保护接零的系统要将零线也要穿过零序电流互感器,并且零序电流互感器后的零线不能再接零,只能在零序电流互感器前接零。
回复
jiguang117
2006年01月27日 10:55:00
11楼
在统一变压器供电中,TT(变压器中性点接地与设备接地分别是独立的)和TN(变压器中性点接地与用电设备接地连在一起)不能混用,TT系统相线碰壳,危险电压会影响到TN系统设备,而TN系统相线碰壳不会影响TT系统.

由于没有一个统一的队伍施工,而是陆续施工的(相差几年,甚至十几年)有多个不同队伍施工,
一般台架拉线一般都是电压局负责(也是由不同的下属施工队),电压局规定终端杆做重复接地,下户进户处并没有要求做重复接地,而且楼房配电都属于各不同的房产部门施工,建筑建成的年代也不一样,有很多的建筑在进户处并没有做重复接地,所以由于牵扯到许多部分门、队伍,而且队伍素质参差不齐,另外还有的施工队伍在施工中出现住户的PE线与N线颠倒的错误。

如果某个施工队在台架变压器使用TN,就有可能与TT接地混用的危险,另外PE线和N线颠倒也会使PE线出现工作电流,所以一般公变要求TT


回复

相关推荐

APP内打开