如图所示发现A与B处出现渗水现象,A处顺墙流下,B处3秒钟一滴.其中B处一用桶己接水一桶了.具体是这样的:开始投入使用,清洁员用水管冲洗楼面与楼梯间,第二天到第三天发现水还在渗.第二天就没有再冲洗.到第三天其中B处一用桶己接水一桶了.其它地方并未发现渗水现象.A与B处均在楼梯梁所在处.请问是什么原因造成的?该如何补救?
如图所示发现A与B处出现渗水现象,A处顺墙流下,B处3秒钟一滴.其中B处一用桶己接水一桶了.
具体是这样的:开始投入使用,清洁员用水管冲洗楼面与楼梯间,第二天到第三天发现水还在渗.第二天就没有再冲洗.到第三天其中B处一用桶己接水一桶了.其它地方并未发现渗水现象.A与B处均在楼梯梁所在处.
请问是什么原因造成的?该如何补救?
12楼
我这边也有同样的问题,更离谱的事楼梯间柱子里渗水,但是楼梯间离卫生间有三米的距离!我实在不知道水源在哪里?请各位大侠不吝赐教!
回复
13楼
很难想像B处是怎么渗水的。二次浇注亦不至于要到B处渗水
按理说这根楼梯梁里面应该不会埋设什么管线的
回复
14楼
如果是柱内出水,那只有二种可能,一是柱子在浇筑时里面成了米花糖主要在上半部份,有可能和水平梁的结合点处有渗漏,二是砌体部份的砂浆不饱满。
但有一点是肯定的,那就是最近的用水源处的防水出了问题,以现状来看,只处理防水,不能去处理结构。
回复
15楼
不敢100%的肯定
但是我觉得得从几个方面来考虑,水可以从洗脸盆后墙渗出,也可以从门口饰面砖下渗出,不管从哪里渗出,只要是梯口梁分两次浇注的,都会留下施工冷缝,都会渗水到A,B两处。
现在是卫生间地平标高低于楼梯间地平标高。有可能是室内做防水时没有注意到防水施工要翻出门口以外。如果此项工作做了,
那么,卫生间里洗脸盆的管道预埋后,其加过套管否?加了套管是否在套管周围做了防水,做了防水是否上翻了?
还有一种可能就是,预埋在墙体内的管道由于洗脸盆的安装而在施工过程中被钻坏,或者已经破裂了,那么水顺着管壁流的现象也不是没有。
回复
16楼
新房刚装修好,真烦!水龙头全关后水表半个月走一吨水,估计是水管漏,楼下楼板有渗痕,试着翻了一块地砖,砂浆有湿感,找到接口,却无明显漏,不知是何处漏?悔当初没把加压做!不知现还能不能再做?请高手说一说,我现该怎不做?
回复
17楼
楼上的~
这个问题要说也没有其他的简便方法~
装修都装修好了,一眼看不出漏点
只有把当初施工图(安装的预留预埋施工图)拿出来,对照打掉埋管周边的地砖,可以沿管走向隔1M左右打一块起来~看哪个位置水泛滥一些~应该可以很快找到漏点~
我想也只有这个办法了~
还有就是查查看装修安装家具或功能性使用工具的时候有没有不小心把预埋管打烂~
回复
18楼
向大虾们学习。
-、如果墙四周渗水的话,防水肯定有问题,有洁具布置的另两侧可能会好些。
二、结构上很难理解,楼梯间设的柱完全偏离楼梯梁,楼梯梁下又刚好是卫生间门洞。
三、渗水成因:防水做得不好,楼梯梁处又是有结构隐患,造成A点渗水;楼梯梁虽然两次浇筑,但设的应该是在B点的垂直施工缝,引导水流的应为楼梯梁,可以估计这根梁的砼浇筑质量好不到那里去。
回复
19楼
大家如果观察仔细的话就会发现
其实工地上面砼浇注最容易出问题的就是楼梯部分的浇筑。
质量很难控制,不能大意!!
回复
20楼
一天逛一下, 还懂得不少东西,支持
回复
21楼
谢谢谢谢,好人好人,正在找呢,好东西啊,真的不错了。非常的喜欢喜欢
回复