如图所示发现A与B处出现渗水现象,A处顺墙流下,B处3秒钟一滴.其中B处一用桶己接水一桶了.具体是这样的:开始投入使用,清洁员用水管冲洗楼面与楼梯间,第二天到第三天发现水还在渗.第二天就没有再冲洗.到第三天其中B处一用桶己接水一桶了.其它地方并未发现渗水现象.A与B处均在楼梯梁所在处.请问是什么原因造成的?该如何补救?
如图所示发现A与B处出现渗水现象,A处顺墙流下,B处3秒钟一滴.其中B处一用桶己接水一桶了.
具体是这样的:开始投入使用,清洁员用水管冲洗楼面与楼梯间,第二天到第三天发现水还在渗.第二天就没有再冲洗.到第三天其中B处一用桶己接水一桶了.其它地方并未发现渗水现象.A与B处均在楼梯梁所在处.
请问是什么原因造成的?该如何补救?
2楼
屋面防水层破损了。
回复
3楼
一、你卫生间没有做防水层,或防水层没有上墙;
二、楼梯梁是否是做两次浇筑?如果是两次浇筑,水就是从施工缝中去的。如果是一次浇筑,那你的浇捣质量就有很大的问题。
三、关键就是要堵住源头,就是卫生间的防水层一定要做好。水源一定还是在卫生间里
回复
4楼
一、防水层上墙高度不够、或基底未处理好,粘贴未做好;
二、砼浇捣未做好,有较大孔隙。
三、卫生间的防水层一定要做好同时室内排水
回复
5楼
同意上两位的意见,防水没做好!
回复
6楼
同意3楼的看法
我想有没有可能是水管漏了,卫生间地面的水不太可能一天就接到一桶吧
回复
7楼
同意6楼的看法。即使卫生间防水没做好,照提供的图纸来看,渗水速度不应有这么快。否则,那就不单纯是卫生间的问题了。建议先查水管的问题。
回复
8楼
a点漏水因为卫生间还可以解释,B点漏水怎样解释都很不充分,大概预埋有自卫生间引入的穿线管在B点穿出?
回复
9楼
卫生间防水层上翻墙面高度不够、不知该建筑结构形式,也许管道穿墙防水未做好;
回复
10楼
在管线四周饶一圈膨润土止水条
回复
11楼
很感谢各位给我宝贵的意见,现在虽做了补漏措施,B处没有漏水或渗水的现象了,但A处,还有墙的四周依然存在不同程序的渗水,因为施工队赶工,没有做闭水试验,而且3\4楼说的是有道理的.至于10楼--"在管线四周饶一圈膨润土止水条",恐怕施工队做不到,因为是楼面参水,所以很麻烦.
我补充的是:1、渗水水源在什么地方? 一个地方是蹲坑 另一个地方是洗脸盆或污水池 还有一个地方是地面.
2、一定存在贮水的情况,在哪里? 在找坡层? 钢盘混凝土结构层?
3、确实是分两次浇注的。
4、请朋友们看看中南标的厕所做法与各大设计院厕所地面做法有什么不一样的地方,我不好评价。
5、施工工艺与工程做法是不是两回事?有没有什么区别?还得请教各位大虾。
谢谢。
回复