如题,有个朋友负责一个配电所,因市网电压波动(升高)跳闸,分析是差动保护动作,但我看书时,好象差动保护很少用在10KV变电所啊,多数是用在35KV以上的变电所才用。据了解,当时跳闸时,空气湿度很大,相对湿度有75%,我个人分析可能是湿路跳闸,因为当时其进线柜的干燥开关是关闭的。请高手分析一下。多谢了。

如题,有个朋友负责一个配电所,因市网电压波动(升高)跳闸,分析是差动保护动作,但我看书时,好象差动保护很少用在10KV变电所啊,多数是用在35KV以上的变电所才用。据了解,当时
跳闸时,空气湿度很大,相对湿度有75%,我个人分析可能是湿路跳闸,因为当时其进线柜的干燥开关是关闭的。
请高手分析一下。
多谢了。
免费打赏
大鼻山
2006年01月23日 19:07:43
2楼
10KV的也可能差动保护的。
多大容量的变压器呢?
回复
szhen136
2006年01月23日 19:10:49
3楼
2000KVA,
回复
bqg
2006年01月24日 11:10:39
4楼
没记错的话,800KVA以上的变压器就应加装差动保护.
回复
leedreamfly
2006年01月24日 11:13:18
5楼
看来楼上是记错了……
回复
zgd301
2006年01月24日 11:19:31
6楼
10kv系统差动保护极少用,是10000KVA的变压器采用
回复
leedreamfly
2006年01月24日 11:22:29
7楼
2000kVA的变压器,当电流速断保护不满足灵敏性要求时,可装设差动保护。
回复
tj_majian
2006年01月24日 11:35:56
8楼
我现在的单位是35kv变10kv,35kv对有差动保护,10kv的一般安装速断、过流、零序等保护;我以前的单位是10kv对就没有差动保护,只有速段、过硫保护。
回复
zbsanqing2001
2007年09月28日 18:38:52
9楼
,因市网电压波动(升高)跳闸,分析是差动保护动作,
就算有差动保护 过电压时差动保护会动作吗????
请高手指教
回复
jkchong501
2007年09月28日 18:44:54
10楼
没有保护动作信号?不应该是差动保护动作,除非是误动。
回复
lengdianhu
2007年09月28日 21:59:09
11楼
干式变压器容量不大的’