各位高手,我想请教一下,现有一小高层住宅带地下车库,地下车库内有一柴油发电机房需做水喷雾系统,此系统可不可以用车库的自喷泵带呢?是否需要设单独的泵带,望有经验的朋友帮忙告诉一下,谢谢
各位高手,我想请教一下,现有一小高层住宅带地下车库,地下车库内有一柴油发电机房需做水喷雾系统,此系统可不可以用车库的自喷泵带呢?是否需要设单独的泵带,望有经验的朋友帮忙告诉一下,谢谢
2楼
可以用车库的自喷泵带,流量扬程要满足要求
回复
3楼
我做的时候都采用专用泵的,没考虑合用,因为流量与扬程均不同……
回复
4楼
可以,高规现在规定可以自动喷水灭火系统进行灭火。
回复
5楼
谢谢给我回贴的朋友,祝你们新年快乐,身体健康,工作愉快。
回复
6楼
sorry222,手头没有新高规,不记得新高规有这样的说法啊,只记得原高规要求发电机房应设置水喷雾灭火。
回复
7楼
找个规范看看就可以了,确实变了,可以用普通喷头代替,以前在这个问题上很挠头,现在就好多了。
参见高规7.6.6.1
回复