现在作了一个工程,甲方要求把卫生间的板降下400mm,敷设排水管道后再填起来,我总觉得不妥。主要是如果施工不认真的话,管道坡度得不到保证,管道承压能力允不允许还是问题,关键是没有相应的规范可以执行,真痛苦:(,哪位大师有此方面的经验,不妨来上一课。。。

现在作了一个工程,甲方要求把卫生间的板降下400mm,敷设排水管道后再填起来,我总觉得不妥。主要是如果施工不认真的话,管道坡度得不到保证,管道承压能力允不允许还是问题,关键是没有相应的规范可以执行,真痛苦:(,哪位大师有此方面的经验,不妨来上一课。。。
免费打赏
suker
2002年05月14日 11:07:47
12楼
对于同层排水及地漏,解释如下:
一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点:
1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。
地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响)
2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布;
3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。
二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施:
1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中;
2.我们在开发新型地漏来适应国内情况;
3.将地漏及管道预埋在楼板中(吉博力HDPE可充分满足)。

在同层排水中,浴缸下水和淋浴房下水都需自带存水弯,马桶采用壁挂
或后排式(如为下排,管道需预埋且楼板厚度要保证)。

如有疑问,请多多联系,不吝赐教。谢
021-6917 8266-8286 sumy@geberit.com.cn
回复
自来水
2002年05月14日 11:30:15
13楼
我们在广州做了许多这样的工程,我们现在卫生间沉箱都不添起,而是架空,卫生间沉箱设排水地漏。
回复
8951
2002年05月14日 14:44:55
14楼
我刚买的房子卫生间就是这样做的
回复
soq
2002年05月17日 11:12:00
15楼
我设计的一个高档别墅小区刚完工,所有的给排水水管都在地板或墙体内,包括立管。施工时很麻烦,设计需预留穿楼板上翻梁的洞,但在大家的努力下还是完成了。所以只要施工单位过得硬,同层排水没问题。此外,毛胚房在铺瓷砖时只要提醒工人将地漏放在四块砖的中央,砖面略倾斜,就可以得到较好的排水效果。我家就是这样做的。
回复
zjf2002
2002年09月03日 16:34:39
16楼
UP
回复
风规自远
2004年11月18日 13:44:13
17楼
suker,你是厂家的吧
回复
momo0415
2004年11月18日 14:17:16
18楼
学习ING
回复
cyue58912
2004年11月22日 10:25:13
19楼
施工方式可详国标03ss408
回复
xpjb
2004年11月22日 12:18:39
20楼
我现在做的住宅都是同层
回复
arlex7577
2004年11月22日 23:24:25
21楼
说穿了

中国的施工单位人员素质急待提高