3*25+1*10平方YC电缆92米长,橡套多处磨损可看见内部线缆,但内部线绝缘良好;只是其中有一段橡套破损严重,绿色相线绝缘破损而且有大约16平方左右纤芯断开,请问这样的电缆该如何改造才能再次投入使用?
3*25+1*10平方YC电缆92米长,橡套多处磨损可看见内部线缆,但内部线绝缘良好;只是其中有一段橡套破损严重,绿色相线绝缘破损而且有大约16平方左右纤芯断开,请问这样的电缆该如何改造才能再次投入使用?
2楼
不埋地的话用绝缘胶布缠紧就可以了。
埋地的话就要参照一下人家中间头的安装工艺了。因为我好像没见过有25的中间头,所以参考一下人家的做法。
回复
3楼
这样细的没有做中间头的,都是直接换掉。你想做,也可以做一个,不难。中间替线芯就是了。
回复
4楼
xuexi xuexi:victory:
回复
5楼
这段电缆不地埋的,架空布线;不做中间头直接换掉是指换掉用新线吗?那也太浪费了,小生意不容易,在这混的可不全是大业主。不说规范只说安全实用的话有没有什么实用点的方法?
回复
6楼
最关键的是不能进水
---------------电线电缆专营--------------
联系电话:15852682082 QQ:841963617
E-MAIL :
841963617@qq.com
-----------------------------------------
☆您的要求,我来设计☆您的满意,我来创造☆
-----------------------------------------
回复
7楼
绝缘的话用热缩套管热缩,25方的相线断了16方,干脆把它剪断用铜管接上,用液压钳压紧就可以了,再把绝缘做好
回复
8楼
楼上兄弟办法挺实用,正准备用这种方法修复,用25的铜管恢复线芯,然后用防水自粘胶带绕一圈,再用pvc胶带绕一圈,最外层用双壁带胶热缩管,这样应该没问题了吧!
回复
9楼
按7楼、8楼方法处理可以了。
回复
10楼
回复
11楼
10kv电缆,表面被焊条戳伤,露出铠装,绝缘层的电阻打不出来,经过修复,达到了完整电缆的绝缘水平。
回复