电缆破损如何恢复绝缘?
kcai_fly
kcai_fly Lv.2
2010年10月05日 15:56:39
只看楼主

3*25+1*10平方YC电缆92米长,橡套多处磨损可看见内部线缆,但内部线绝缘良好;只是其中有一段橡套破损严重,绿色相线绝缘破损而且有大约16平方左右纤芯断开,请问这样的电缆该如何改造才能再次投入使用?

3*25+1*10平方YC电缆92米长,橡套多处磨损可看见内部线缆,但内部线绝缘良好;只是其中有一段橡套破损严重,绿色相线绝缘破损而且有大约16平方左右纤芯断开,请问这样的电缆该如何改造才能再次投入使用?
免费打赏
fengping19800
2010年11月12日 16:24:36
12楼
我们一般就按照7、8楼的方法来修复。修复完毕后,摇一下绝缘,绝缘没有问题就可以啦!如果这样的一点问题就把电缆换掉的话,实在太浪费啦,生产电缆的厂家都偷笑呢!1
回复
hutian63
2010年11月12日 21:10:32
13楼
8楼的方法应该是正解,我们185的电缆也是这样做的,不过,接头最好搪锡。用高压自粘带扎好,外面用带胶热缩膜封好,应该没有问题。我185的已经用了一年了。