生物接触氧化池最适合温度范围?谁了解?
qq279
qq279 Lv.3
2010年10月05日 12:01:36
来自于水处理
只看楼主

最近氧化池泡沫较多,单一通过回流解决不大,关掉风机10分钟同时回流还是有效果的,谁遇到类似问题说说,与温度关系大吗?

最近氧化池泡沫较多,单一通过回流解决不大,关掉风机10分钟同时回流还是有效果的,谁遇到类似问题说说,与温度关系大吗?
thx841025
2010年10月07日 13:39:43
2楼
这主要是因为氧化池中没有处理掉的污染物较多而引起,把气关小,会有点效果;主要还要加强氧化池前端的处理能力和增强氧化池的处理能力。
回复
天生吾才
2010年10月08日 23:03:45
3楼
同意二楼,发泡有机物没分解完造成的,加强氧化分解
回复
qq279
2010年10月13日 21:22:57
4楼
前端就是曝气调节池,怎么加强氧化分解? 温度在22---24之间左右,影响有多大?
欢迎大家多多指教:handshake
回复
shang_tingting
2010年10月14日 10:13:57
5楼
水中DO大概多少?
回复
qq279
2010年10月15日 22:06:03
6楼
4个左右:handshake
回复
蓝麒麟
2010年10月16日 09:28:35
7楼
可以试下前面的曝气调节池停一下,让形成水解酸化效果,再曝气,DO一般到2就行了。也就是说曝气太多了。
回复

相关推荐

APP内打开