想请教大家一下大厅的空调设计
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2006年01月21日 13:41:52
来自于中央空调
只看楼主

我这里有个工地大厅风口距地面是8米,面积是260平方,设计选用空调风量8280CMH,制冷量53KW,制热量35.5KW,6个φ630的送风口,4个φ600的回风口,以上设计好像没啥问题,但最失败的是用的是散流器的风口,现在造成大厅热风送不下来现在业主已经发文,需要在不破坏上部暗架天花的基础上(也就是说风口尺寸不能变)整改,我准备把它改为喷流口,看各型录好像都是用的送冷风的数据,对于送热风,我每个风口的风量对于喷流也只能最多喷3米

我这里有个工地大厅风口距地面是8米,面积是260平方,设计选用空调风量8280CMH,制冷量53KW,制热量35.5KW,6个φ630的送风口,4个φ600的回风口,以上设计好像没啥问题,但最失败的是用的是散流器的风口,现在造成大厅热风送不下来
现在业主已经发文,需要在不破坏上部暗架天花的基础上(也就是说风口尺寸不能变)整改,我准备把它改为喷流口,看各型录好像都是用的送冷风的数据,对于送热风,我每个风口的风量对于喷流也只能最多喷3米
大家有啥好办法没有?对于热风如何进行射流校核计算?
免费打赏
lovepingvery
2006年01月21日 13:51:16
2楼
层高多少啊 在设计散流器的时候 每个散流器之间的距离不应该大于4米 你注意了吗
现在没有办法啊 只有加调节阀啊 可以把调节风速的 这样应该可以
回复
cjx262
2006年01月21日 14:26:08
3楼
只有加调节阀啊 可以把调节风速的 这样应该可以
这样好像也不是很好吧,楼主的意思:热风送不到下面来。我想可否在散流器的上口加一个小型风机
回复
twt_lc@co163
2006年01月21日 21:09:12
4楼
这个问题已经相当困难了
个人认为 找个超级NB的歌咏Fluent给你算一下
回复
deathgod007
2006年01月22日 08:40:20
5楼

再加送风机也是从散流器出来啊,风不是直吹,而是平散
热气流下不去,在上部没到多远就已经回到回风口了
回复
christie_ps
2006年01月22日 09:09:50
6楼
我说说看法:首先散流器并不是所有都是平送的,是有下送的散流器,扩散叶片成角度为20~30度,气流流型为下送的散流器考虑到了吗?风量8280,共6个风口,单个风口1380,风速1.2没问题吗??如果我理解没错,风速1.2太太低了吧~~~以设计手册来说,大空间设散流器颈部风速可达7.5米,考虑到上送热风,可用φ250的流线型散流器做送风口,如果不改变原有天花,只能用装饰材料做环型铺盖上空洞地方,如铝塑板,工艺天花等.如果用喷口做改变的风口尺寸更大.
回复
deathgod007
2006年01月22日 11:52:04
7楼
不知道哪个设计的,根本就没考虑大空间送风射流校核
现在空调箱送风量是一定了,即使换成喷流口也是不行,我现在考虑关两个送风口,然后把回风口速度降低,不知道效果会不会好一些,但大空间用圆形的散流器本身就是错误,风口不改我看效果也好不到哪去
回复
pxyong2008
2006年01月22日 14:11:27
8楼
取消散流器该为双层百叶风口,颈部做变径与原来风管连接,并关闭部分风口以提高其他风口风速,是不是有效果呢?
回复
wgj1207
2006年01月23日 10:40:42
9楼
以层高8米的高度,即使改为双层百叶,送热风也没有多少效果的。喷流风口不是很了解,应该是可以的。
回复
zhaohui201
2006年01月23日 14:41:02
10楼
  我建议按以下几步走:
  
  1、加大空调箱风机的功率,即增大风压(你的这个风压太小了);
 
  2、将风口改成可送冷、热风的喷口,即夏季送热风,风从风口四周吹出来;冬季风从中间送下来,成喷射状。通用电器的车间就是这样做的,层高与你的这个相仿,效果不错。他们用的风口是德国妥思的。
回复
deathgod007
2006年01月23日 18:40:39
11楼

谢谢楼上几位的建议,但我的空调是空调箱,需要改它的风量啊,现在风量有些不足,空调箱的风机不太好改啊
送风口我看是一定要改了,我即使关两个送风口提高其他的送风量热风我看也送不下去