关于地下室配电房?
jy1020
jy1020 Lv.5
2006年01月20日 20:25:59
来自于通风排烟
只看楼主

算不算可燃物较多的房间??一般作不做排烟??

算不算可燃物较多的房间??一般作不做排烟??
免费打赏
tiamo2003
2006年01月21日 15:20:35
2楼
配电房一般只做通风,不做排烟.
具体和当地消防部门沟通,看是否要求设!
回复
zhangxin135
2006年01月21日 17:04:28
3楼
变配电应该是火灾危险性较大的房间
应该做排烟
回复
hhbox
2006年01月22日 10:48:13
4楼
一般只考虑通风,较大的变配电房可以考虑设排烟,主要火灾造成损失也相应比较大!
回复
jingpeng0720
2006年01月24日 11:01:06
5楼
我们都只做排风,很少见人做排烟的!我觉得不用做!
回复
ysy10000
2006年01月24日 11:30:45
6楼


民用变配电也大不到哪里去
回复
hezhixu
2006年01月26日 08:03:00
7楼
只做通风,不做排烟.
回复
yzh0142
2006年01月26日 16:38:13
8楼
肯定做通风,
做不做排烟要看配电装置采用的是不是多油断路器。
相关规范见《民用建筑电气设计规范》4.10.19
回复
syx_8202
2006年01月26日 17:50:28
9楼
好像要的
回复
cnbbzz
2006年02月01日 12:46:15
10楼


损失再大也和排烟没有关系,排烟是为了保证人员疏散安全。变电所人员少,而且都是工作人员,对疏散通道非常熟悉,完全没有必要设置排烟。
回复
wjhjjj
2009年09月03日 23:03:16
11楼
变电所一般都是气体灭火吧 ?
回复

相关推荐

APP内打开