MAU+FFU+DC,对全年供冷的系统,冬季新风处理的状态点?
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2010年10月04日 20:07:54
只看楼主

MAU+FFU+DC,冬季仍然需要供冷,请问新风处理到哪个点啊

MAU+FFU+DC,冬季仍然需要供冷,请问新风处理到哪个点啊
免费打赏
crj1314520
2010年10月07日 02:22:48
2楼
根据加湿方式确定新风处理的状态点,

如果等焓加湿需要加到送风条件后根据等焓线拉下的点,
如果等温加湿 预热处理到送风条件后就可以了,

如果控制的较好,加湿不过头的话,
基本上冬天MAU的冷盘管也是不工作的
回复