2楼
根据:
S=I/J;
I=P/(SQRT(3)×V×cosψ);
SQRT(3)-表示根号3
P-就是你知道的负荷
V-你的电压等级
cosψ=0.8--这不用我告诉你了吧,实际要求cosψ=0.9~0.95,按照0.8计算安全点
I-经济电流
J-经济电流密度(根据最大负荷利用小时与电缆材料决定)
S-就是你要选择的电缆截面
哈哈,说怎么详细应该明白了吧.
如果不清楚gysngdjsjs@126.com或者www.tlines.net留言告诉我,去我QQ群也可以,QQ群见下:
回复
3楼
能说说:J-经济电流密度(根据最大负荷利用小时与电缆材料决定)具体是如何确定的?谢谢!!!
回复
4楼
根据最大负荷利用小时做电气或者线路的应该不用回答了吧?
电缆材料是什么我的确没说明白,容易让人 误会,是我的错,我补充下,就是铜芯电缆或者铝芯电缆,两者最大负荷利用小时一样的但经济电流密度不一样.你可以参考导体和电器选择设计技术规定.
回复
5楼
还应该进行电压降的校验 。手册可查阅
回复
6楼
选用高压电缆应满足允许温升、电压损失、机械强度,还应校验其热稳定,对较长的大电流回路还应校验经济电流密度
回复
7楼
能说说:J-经济电流密度(根据最大负荷利用小时与电缆材料决定)具体是如何确定的?谢谢!!!