一台高压电机 负载是个风机,空转电机时 定值没问题,可是带上风机后(风门关)启动时 速断动作,放大后 能起来。说明负载启动时的电流比空载起动大 对么
一台高压电机 负载是个风机,空转电机时 定值没问题,可是带上风机后(风门关)启动时 速断动作,放大后 能起来。
说明负载启动时的电流比空载起动大 对么
12楼
学习中学习中!
回复
13楼
静止启动的 不会反转 看的一清二楚 弄不错!!
回复
14楼
2,3楼说的不一定准确,首先没有搞清楚电流的概念,电流分很多种,准确的讲,重载、轻载启动时的峰值电流是一样的,因为,峰值电流的大小仅仅取决于电压的大小和电机绕组的阻抗,这两个数值是不变的,所以仅仅是峰值电流一样,就象上面说的,重载时启动时间长,一般笼统说的“电流”是指有效值,除非特别声明指峰值,对于有效值来说,在大电流状态持续时间长,有效值自然就大,详细请看教科书。
准确的说法是:重载、轻载启动时的峰值电流是一样的,重载启动电流(有效值)大。
回复
15楼
5楼是专家级的。
回复
16楼
14楼说的 能解释为什么速断跳闸么?
回复
17楼
也很疑问这个问题,到底重载与轻载之间的电流相同不相同,这个俺也存在疑问。当初实际测量的值的确不太一样,但按照理论来讲应该是一样的。纠结啊!
回复
18楼
《工业与民用配电设计手册 第三版》656~657页讲得比较清楚
[
本帖最后由 redsky2000 于 2012-5-10 11:08 编辑 ]
回复
19楼
说一样的人 你们实际测一下就清楚了
回复
20楼
朋友自己还没清楚吧?你看看你楼上的图,为什么还说“你们实际测一下就清楚了”?你能用什么方法测到电动机最大启动电流?
可能这位朋友看不懂这张图。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-29 17:42 编辑 ]
回复
21楼
讨论过很多次了,只看不说了
回复