实践证明电机重载启动的电流比空载起动大。
showin3690
showin3690 Lv.10
2010年10月04日 15:49:35
只看楼主

一台高压电机 负载是个风机,空转电机时 定值没问题,可是带上风机后(风门关)启动时 速断动作,放大后 能起来。说明负载启动时的电流比空载起动大 对么

一台高压电机 负载是个风机,空转电机时 定值没问题,可是带上风机后(风门关)启动时 速断动作,放大后 能起来。
说明负载启动时的电流比空载起动大 对么
免费打赏
kcai_fly
2010年10月05日 22:18:58
12楼
学习中学习中!
回复
showin3690
2010年10月06日 21:37:24
13楼

静止启动的 不会反转 看的一清二楚 弄不错!!
回复
lingyan16
2010年10月06日 23:54:35
14楼
2,3楼说的不一定准确,首先没有搞清楚电流的概念,电流分很多种,准确的讲,重载、轻载启动时的峰值电流是一样的,因为,峰值电流的大小仅仅取决于电压的大小和电机绕组的阻抗,这两个数值是不变的,所以仅仅是峰值电流一样,就象上面说的,重载时启动时间长,一般笼统说的“电流”是指有效值,除非特别声明指峰值,对于有效值来说,在大电流状态持续时间长,有效值自然就大,详细请看教科书。
准确的说法是:重载、轻载启动时的峰值电流是一样的,重载启动电流(有效值)大。
回复
sxlzzdc
2010年10月07日 09:26:07
15楼
5楼是专家级的。
回复
showin3690
2010年10月08日 10:14:21
16楼
14楼说的 能解释为什么速断跳闸么?
回复
h277491766
2012年02月06日 11:12:29
17楼
也很疑问这个问题,到底重载与轻载之间的电流相同不相同,这个俺也存在疑问。当初实际测量的值的确不太一样,但按照理论来讲应该是一样的。纠结啊!
回复
redsky2000
2012年05月10日 11:03:47
18楼
《工业与民用配电设计手册 第三版》656~657页讲得比较清楚
未命名.jpg

[ 本帖最后由 redsky2000 于 2012-5-10 11:08 编辑 ]
回复
showin3690
2012年12月29日 16:27:03
19楼
说一样的人 你们实际测一下就清楚了
回复
lingxuct
2012年12月29日 17:41:38
20楼

朋友自己还没清楚吧?你看看你楼上的图,为什么还说“你们实际测一下就清楚了”?你能用什么方法测到电动机最大启动电流?

可能这位朋友看不懂这张图。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-29 17:42 编辑 ]
回复
lijie28929086
2012年12月29日 20:35:25
21楼
讨论过很多次了,只看不说了
回复