一台高压电机 负载是个风机,空转电机时 定值没问题,可是带上风机后(风门关)启动时 速断动作,放大后 能起来。说明负载启动时的电流比空载起动大 对么
一台高压电机 负载是个风机,空转电机时 定值没问题,可是带上风机后(风门关)启动时 速断动作,放大后 能起来。
说明负载启动时的电流比空载起动大 对么
2楼
不是大,而是带负载启动时的时间比空载起动的时间长!
回复
3楼
严重支持2楼!
这是个理解问题,老是感觉重载起动的电流一定大,实际是“同一三相异步电动机起动瞬间的电流与负载无关,且是一样大的”,只是空载起动时,转速很快就上去了,起动电流也很快降下来。重载电机的起动阻转矩大,转速上升慢,电流下降的时间会长。
回复
4楼
支持2楼,问题还是从启动到上升到额定转速时的时间上。
回复
5楼
异步电动机起动转矩和起动电流不随负载转矩变化,就是说空载和带载是启动电流是一样的,负载转矩大只能使起动时间延长,使绕组增加发热时间。
欲使起动电流增大,除非让电机事先处于反转状态。一般起动电流是额定电流的5-7倍。
回复
6楼
还是不太相信起动电流与负载无关?
假设:假设负载大到使电机不能转动,起动电流也和空载电流一样大吗?
如果电机起动电流与负载无关?那么电机的起动电流都与什么有关呢?
回复
7楼
我来学习一下,高压电机这几年没少碰到。
回复
8楼
说启动电流一样大的 你们可以实际测一下
速断是没有动作时间的 你们能解释的通么?别总停留在理论上 走出课本教材 去实际测量一下
回复
9楼
你说的情况是这样的:
你的风机出入口门不严,带负载启动。还有,如果是电厂启动的第二台同类风机(如第二台送风机、第二台一次风机),还有可能是反转时启动所致。
回复
10楼
你这个假设很好,就是启动时电动机不能转动(启动时就堵转),这时的电流就是电动机的启动电流。在电动机内部的笼条感应电势的大小,与切割旋转磁场的速度有关系,也就是与通电瞬间电动机的转差率有关。转差率越大,启动电流越大。如果电动机从零速度开始启动,那么其转差率为1。启动时电动机被卡住不能转动,其转差率也为1。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-5 21:22 编辑 ]
回复
11楼
有时自己实际测到的未必就是正确的,也因为可能有很多方面的因素,你可能没有考虑到!
你带负荷时启动风机,风机的速断保护动作了,这是事实。但我认为,应该是你带风机后,虽然风门关了,但是关得并不是很严实,在启动风机电机之前,风机电机一直是处于缓慢反转状态,这种现象在80%的电厂都可以看到。如果此时通电,电动机的转差率是大于1的,所以启动电流比电动机从零速度开始启动时更大!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-5 22:38 编辑 ]
回复