帮助 钢筋受力问题
tumuaa
tumuaa Lv.2
2010年10月04日 14:46:39
来自于建筑施工
只看楼主

70cm高梁箍圈太高这样绑钢筋有什么问题没搭上主筋? 这根梁在大厅跨度7.2米有加两根40的次梁,解决方法有几种 谢谢[ 本帖最后由 tumuaa 于 2010-10-19 12:43 编辑 ]

IMG2646A西边70梁南边至40次梁钢筋太高.jpg IMG2647A.jpg 70cm高梁箍圈太高这样绑钢筋有什么问题没搭上主筋? 这根梁在大厅跨度7.2米有加两根40的次梁,解决方法有几种 谢谢

[ 本帖最后由 tumuaa 于 2010-10-19 12:43 编辑 ]

IMG2646A西边70梁南边至40次梁钢筋太高.jpg


IMG2647A.jpg

免费打赏
co091004
2011年06月21日 15:07:18
12楼
这是什么啊 破工程 要返工 看你那是箍筋还是拉钩啊 啊 晕死
回复
框架梁
2011年06月21日 22:14:50
13楼
梁的两根面筋靠得太近受力不均匀,箍筋很不规范抗剪承载力大大削弱。
回复
sjlovegh
2011年07月01日 19:47:55
14楼
希望沙发的朋友指点一下 :1、梁的受力主筋没有拉通,这种梁虽然不受很重的荷载,但钢筋应该连续通过转角部位,不应断开。说实话 看半天 就没有看见那根粱的钢筋断开咯的 只是觉得箍筋过大 影响结构
回复
筛糠
2011年07月04日 16:43:01
15楼
梁的受力主筋没有拉通?
这个真没看出来,确实要拆掉重新绑,哪有这种作法呢?太不负责了啊。说实话,比较丢业内人士的脸。