70cm高梁箍圈太高这样绑钢筋有什么问题没搭上主筋? 这根梁在大厅跨度7.2米有加两根40的次梁,解决方法有几种 谢谢[ 本帖最后由 tumuaa 于 2010-10-19 12:43 编辑 ]
70cm高梁箍圈太高这样绑钢筋有什么问题没搭上主筋? 这根梁在大厅跨度7.2米有加两根40的次梁,解决方法有几种 谢谢
[
本帖最后由 tumuaa 于 2010-10-19 12:43 编辑 ]
2楼
1、梁的受力主筋没有拉通,这种梁虽然不受很重的荷载,但钢筋应该连续通过转角部位,不应断开。
2、箍筋做得不规范。
回复
3楼
1、箍筋制作太大,箍筋变形,梁抗剪受力有问题,
2、梁骨架不垂直
回复
4楼
这种情况下得拆了重新绑扎,当然如果取得监理同意的话,可以在梁顶箍筋打弯处再加一道开口箍筋,同时注意保持底部箍筋的垂直度,不能倾斜了,然后将开口箍同原箍筋以及纵向钢筋绑扎牢固。
回复
5楼
我没看出来2楼说的“1、梁的受力主筋没有拉通,这种梁虽然不受很重的荷载,但钢筋应该连续通过转角部位,不应断开。”希望能指点一下,不过我觉得箍筋做的太大了吧,怎么还都砸下去啦?拆下来重新绑扎不太可能吧,应该再加强一下吧,具体怎么加强我真的不是很清楚啦。
回复
6楼
箍筋变形太大了。最好是重新绑吧,会影响梁的受剪的。。
回复
7楼
承载力会受到影响,梁的抗剪力变小,最好是拆了重绑
回复
8楼
重新绑扎吧最基本的钢筋间距25mm都没有
回复
9楼
也许是当初箍筋的高度做错了,才砸下去的,这样主筋的位置没法保证,带来2个问题:1是箍筋抗剪力受到一定的影响;2是主筋因位置不正确受力也受到一定的影响。具体影响的大小看实际的情况了。
回复
10楼
同意楼上意见,也许是箍筋做大了,也许是大梁高度不够了!这种情况必须返工从作,从图片也可以看出钢筋的制作安装问题都很大,大梁的主筋位置不能保证,箍筋的几何寸都发生了变化,这种做法感觉现场没有质检员和监理,建议返工。
回复
11楼
汗水 这么大一条梁啊 我建议还是叫钢筋班组拆了重新做 这么大个问题出现了 那些人还傻傻的把整条梁都绑扎下去 管理人员也有问题啊 这个箍筋好像还不是大一点点 梁的抗剪切能力大大减弱了
回复