感谢朋友们的意见,现回复楼上几位的问题:
1、回复3楼:风水系统图的标高我确实忘标注了。下次一定会注意的。尽管目前很多设计方案都没有标注标高,都想留给施工的根据现场来决定,但我觉得设计者还是应该对现场多了解一些,在施工前尽可能的把各专业的管道位置确定下来,明确进行标注。
2、回复8楼:我也发现了,我的图层较乱,应该把多余的图层都去除,把所有建筑图设为一个图层,把空调图分列清楚。这样便于大家看电子图档。还有一点我觉得应该把家具之类的玩艺删除掉,不然图面较乱。
3、回复16楼:负荷计算时,我是选取了几个不同类型的房间进行详细计算,而后再采用同类归纳法进行估算,两者对比后选择的负荷值。因为现在真正想做到详细计算不容易,甲方大多数情况下都不会给我们设计人员提供较详细的设计参数,所以只能采用估算和详细计算相结合的方法。
4、回复20楼:室内温度我在设计说明中标注的是自己计算时采用的温度值,所以没有再列出范围了。
包间单位负荷我采用的250W/M2,32M2的包间总负荷为8000W,我利用鸿业ACS选择的标准风盘,故型号为FP-16,其冷量为8500W,满足要求。并没有具体采用哪个厂家的设备,但在定货的时候可以根据我提供的设备参数进行选择。并不影响的。
以上就是解答几位朋友的疑问,欢迎大家多提批评意见,有空的话我们可以交流一番。我的QQ:77233121,我在苏州做空调设计工作。