青岛施工图审查中心:结构设计常见及应注意的问题
zyf5922
zyf5922 Lv.8
2006年01月20日 11:37:56
只看楼主

结构设计常见及应注意的问题 2005-09-17 青岛市施工图设计审查中心 栾远彬 宋相道 任广瑞 李 君霞 金华[摘要]通过结构设计施工图审查,对发现的不符合设计规范的问题及设计中容易忽略的问题进行了归纳、总结,以提高我市设计及审查的质量,保证结构的安全。供同行参考。[关键词]施工图审查 抗震设计 结构计算 参数 抗震等级 通过结构设计施工图审查,发现结构设计中一些共性的问题,我们对这些问题进行了归纳总结,这些问题主要有:

结构设计常见及应注意的问题
2005-09-17
青岛市施工图设计审查中心 栾远彬 宋相道 任广瑞 李 君霞 金华
[摘要]通过结构设计施工图审查,对发现的不符合设计规范的问题及设计中容易忽略的问题进行了归纳、总结,以提高我市设计及审查的质量,保证结构的安全。供同行参考。
[关键词]施工图审查 抗震设计 结构计算 参数 抗震等级
通过结构设计施工图审查,发现结构设计中一些共性的问题,我们对这些问题进行了归纳总结,这些问题主要有:
一、 结构计算
1. 结构计算书签字不全,未进行校对、审核。计算书应由设计人自校,并应进行校对、审核,并分别签字。
2. 荷载取值不对;漏算风荷载(有的体形系数取错)。
3. 设计梁、墙、柱及基础时,活荷载未根据《荷载规范》要求进行折减。
4. 实际施工图与计算简图矛盾。
5. 设计参数选择不对。平面不规则的结构未进行耦联计算,框-剪结构、框架-核心筒结构、框支剪力墙结构中框架柱的地震剪力未按《高规》进行框架总剪力的调整。
6. 振型数不够,不能满足有效质量系数的要求。
7. 扭转不规则的建筑,有的工程未考虑偶然偏心的地震作用,有的工程楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值超过规范的要求。
8. 整体刚度偏小,周期偏大,弹性层间位移角超过规范的限值。
9. 选用标准图的标准构件时,未作必要验算。特别选用悬挑构件时应该验算抗倾覆是否满足。
10. 混凝土容重未考虑建筑抹面,考虑建筑抹面,一般取26.5-28KN/m3。
11. 地下室外墙抗弯计算时,设计中荷载分项系数取错。土压力引起的效应应为永久荷载效应,当考虑由可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;当考虑由永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。地下室外墙的土压力宜为静止土压力。
12. 地下室底板在水位较高时,强度及抗浮计算时,板、覆土的自重对结构有利,根据《荷载规范》强度计算时,荷载分项系数应取为1.0。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。
13. 地下防水混凝土结构未进行裂缝计算。应满足《地下工程防水技术规范》第4.1.6条裂缝宽度不得大于0.2mm的要求。
14. 框架及框架-剪力墙等结构,由于填充墙的存在,结构的实际刚度大于计算刚度,应根据实际情况进行周期折减。许多设计未进行周期折减。
15. 计算周期比、位移比及用地震剪力与层间位移比计算层刚度和刚度比时应采用刚性楼板的假定,对有弹性楼板或无楼板的情况,计算内力、配筋时应按楼板实际情况进行二次计算。
16. 质量和刚度分布明显不对称的结构未计入双向水平地震作用下的扭转影响。
17. 不按计算需要进行配筋,有的比计算需要大许多,造成浪费,也有些配筋少于计算配筋造成不安全的情况。
18. 地下室外墙计算时存在的问题有:对地下室防水结构构件的计算弯矩进行调幅;地下室外墙弯矩计算时,下端按铰接支座;有的未考虑荷载分项系数;多层时未按多跨连续计算;不进行裂缝计算等。
19. 顶层小塔楼地震内力计算,参与振型数取得不够多时,漏乘顶层小塔楼地震力放大系数。
20. 装配式楼盖时,框架柱的计算长度取错。
21. 顶层装饰物(包括高女儿墙)未进行抗震计算,也未采取抗震构造措施。
二、 地下室与基础
1. 地基承载力特征值与地质报告不符。
2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层不满足《地下工程防水技术规范》要求。应按《地下工程防水技术规范》要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。
3. 地下室外墙与底板连接构造不合理;外墙钢筋的搭接不符合《混凝土结构设计规范》根据纵向钢筋搭接接头面积百分率修正搭接长度的要求。
4. 地下室外墙设计中应重视楼梯间、车道等支承条件不同的外墙计算与设计,不能与一般外墙相同。当顶板不在同一标高时,应注意外墙上部支座水平力的传递问题。
5. 地下水位较高时,应特别注意只有地下室部分和地面上楼层不多时的抗浮验算,并采取可靠的抗浮措施。
6. 沉降缝基础与偏心基础做法错误。
7. 防潮层以下墙体采用水泥砂浆时应注意验算其强度。(因为水泥砂浆对砌体强度的折减)。
8. 柱基高度不满足柱纵向钢筋的锚固长度要求。有的工程柱基的抗冲切、抗剪不够。
9. 墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积。
10. 仅地下层有的墙体能否作为筏板的支座问题,设计人重视不够,这个问题在砖混及混凝土结构中都存在。
11. 地下室墙的门(窗)洞口应按计算设置基础梁或暗梁。
12. 地下室顶板作为钢筋混凝土结构房屋上部的嵌固部位时,不能采用无梁楼盖的结构形式。
13. 独立柱基、条基、桩基等混凝土的强度等级不能满足相应环境类别混凝土耐久性的要求。
14. 大直径灌注桩侧阻力尺寸效应系数及端阻力尺寸效应系数取错。
免费打赏
zyf5922
2006年01月20日 11:38:13
2楼
三、 砌体结构
1. 砌体结构未注明施工质量控制等级。
2. 采用已禁用的实心粘土砖。
3. 多层砌体结构,在抗震设防地区,楼板面有高差时,其高差不应超过一个梁高(我中心控制值为错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm),超过时,应将错层当两个楼层计入房屋的总层数中。 当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm,错层交界的墙体,除两侧楼盖处圈梁照常设置外,还应沿墙长每隔不大于2m设一根构造柱。
4. 在抗震设防区,多层砌体房屋不应设转角窗。
5. 托墙梁侧向腰筋不满足 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 7.5.4(3)条。即:沿梁高应设腰筋,数量不应少于2Ф14,间距不应大于200mm。
6. 对小墙垛的强度和梁端支承处砌体的局压的计算重视不够。
7. 阳台挑梁有时与墙中的烟道矛盾。
8. 挑梁外露部分与墙内部分标高不同时应注意梁在折角处的宽度及钢筋的锚固。
9. 构造柱设置、房屋的局部尺寸不符合《建筑抗震设计规范》的要求。
10. 在冻胀地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖,如采用时,其孔洞应用水泥砂浆灌实。当采用混凝土砌块砌体时,其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实。
11. 圈梁兼过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
12. 楼板计算时,砖混结构房间外墙(包括楼梯间墙)不应按固接计算,应按铰接计算。
13. 砌体结构的大梁,当梁跨度超过规定数值时,其支承处未采取措施。
14. 外凸窗台板抗倾覆不够问题。
15. 坡地上多层砌体房屋的层数和总高度,结构每层楼板与山体没有可靠的锚固、连接时,室外地坪及层数应从低处计算。
四、 混凝土结构
1. 混凝土结构的抗震等级选择错误。抗震设计时,个别结构构件的抗震等级的提高设计人重视不够。主要有:短肢剪力墙抗震等级;部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时的框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级;带加强层高层建筑结构的加强层及其相邻层的框架柱和核心筒剪力墙的抗震等级;错层高层建筑,错层处的框架柱和剪力墙的抗震等级;连体高层建筑,连接体与连接体相邻的结构构件的抗震等级。以上提高原抗震等级为特一级则不再提高。
2. 未明确底部加强区的层数或高度;底部加强区的层数或高度取错。
3. 约束边缘构件的设计不符合《高规》的要求。
4. 大跨度的梁、板没进行挠度、裂缝计算。
5. 以集中荷载为主时,框架梁箍筋按加密区计算,往往在非加密区箍筋不足。
6. 框架梁梁跨相差较大(大、小跨)时,应根据弯矩包络图设计,有时小跨的负钢筋要通长设,这一点有的设计人重视不够。
7. 钢筋的锚固长度不对;钢筋的搭接长度没根据纵向钢筋搭接接头面积百分率修正搭接长度。
8. 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率不满足。
9. 抗震设计的框架梁、框支梁均未设箍筋加密区。
10. 框支剪力墙结构,转换层上、下结构侧向刚度比不符合《高规》附录E的要求。
11. 框架梁搭在剪力墙时,梁纵向钢筋平直段的锚固长度不满足要求。
12. 现浇挑檐、雨篷等外露结构应按《混凝土结构设计规范》设置伸缩缝,即伸缩缝间距不宜大于12m。
13. 悬挑板厚度超过相近房间板厚时,未验算房间板的强度。有的悬挑板板顶钢筋伸入内部的长度不够。
14. 抗震设计时,不应采用部分砌体墙承重和部分框架的混合形式;框架结构中楼、电梯间及局部出屋面的电梯机房、水箱间等均应采用框架承重,不得采用砌体墙承重;雨篷等构件应从承重梁、柱上挑出,不得从填充墙上挑出;楼梯梁和夹层梁等应支承在混凝土柱上,不得支承在填充墙上。
15. 单层钢筋混凝土柱厂房:厂房的同一结构单元内,不应采用不同的结构型式;厂房端部应设屋架,不应采用山墙承重;厂房单元内不应采用横墙和排架混合承重。
五、 钢结构
1. 总说明漏注钢结构耐火等级、防锈等级及相应措施;对焊缝型式及质量等级标注不清楚。
2. 柱间支撑漏设或设置位置不当。
3. 角钢柱间支撑、水平支撑及刚性系杆的长细比不符合规范规定。
4. 门式刚架转折处(柱顶及屋脊)漏设通长刚性系杆。
5. 檩条、墙梁强度或刚度不足,有的没进行计算。
6. 檩条、墙梁间漏设拉条(包括斜拉杆及撑杆)。
7. 计算模型与实际构造不相符。
8. 隅撑漏设或设置位置不当。
9. 柱脚底部的水平剪力大于摩擦力时,未设置抗剪键。
10. 缺少钢结构正常使用期间定期检修维护的设计要求。

针对以上问题,我们采取了以下几项措施,收到了较好的效果。
1. 定期将施工图审查中发现的违背“强条”或存在不安全等严重问题在网上公布,对问题严重的单位进行通报,以引起各院领导对设计质量的重视。
2. 在市建委领导下组织全市的学习班,对经常发现的问题进行系统的讲解,并组织与会人员进行讨论。
3. 到一些县级市和设计单位,结合实际进行讲评,并与设计人员座谈。
4. 牢固树立为建设单位服好务的思想,经常有建设单位和设计单位遇到一些方案或施工图设计吃不准的问题与我中心进行讨论、沟通,通过交流、讨论提高了设计人的设计水平及审查人员的审查质量
参考文献
1. 《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2002
2. 《地下工程防水技术规范》GB50108—2001
3. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001
4. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002
5. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002
6. 《砌体结构设计规范》GB50003—2001
7. 《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001
8. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002
9. 《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》

希望能给大家一点参考
回复
zyf5922
2006年01月20日 11:41:57
3楼
结构设计易违反的强制性条文
2005-09-17

青岛市施工图设计审查中心 栾远彬金华 宋相道 任广瑞 李 君霞

根据日常审查中发现的结构专业易违反的强制性标准条文,青岛市建设工程施工图设计审查中心于近期召开了房屋建筑工程结构设计施工图审查及施工图设计审查研讨会,对发现的结构专业违背工程建设标准强制性条文问题进行了归纳、总结,以提高我市设计及审查的质量,保证结构的安全。现予以刊出,供同行参考。
1. 活荷载取值不对。(主要是楼面、走道、屋面、楼梯及消防疏散楼梯的荷载)
2. 基本风压、雪压取值不对。
3. 钢筋的保护层取值不对(主要是地下室防水混凝土的保护层及低标号混凝土时的钢筋保护层、柱的钢筋保护层)。
4. 地下室防水混凝土的的裂缝不满足0.2mm的要求。(主要有计算简图错误,弯矩调幅,土压力、水压力计算错误)许多工程未进行裂缝计算。
5. 受力钢筋的最小配筋率不满足规范的要求。
6. 框支剪力墙结构,剪力墙抗震等级未区分底部加强区(关键是框支层加上框支层以上两层的高度)与非加强区的抗震等级。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002 第4.8.2条。
7. 混凝土结构的抗震等级选择错误。
8. 连梁顶层箍筋未全长设置,连梁腰筋的设置不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002 第7.2.26条。既:顶层连梁纵向钢筋伸入墙体的长度范围内,应配置间距不大于150mm的构造箍筋,箍筋直径应与该连梁的箍筋直径相同;墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm。
9. 钢筋强度设计值取值错误。
10. 砌体的高厚比不能满足《砌体结构设计规范》GB50003—2001 第6.1.1条的要求。
11. 砌体结构的层数或高度超过规范要求,不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中7.1.2条。
12. 构造柱布置不满足规范的要求。(主要为大洞口两侧)
13. 个别工程的构件承载力不满足规范的要求。
14. 荷载分项系数的取值错误。
15. 框架梁、框支梁均未设箍筋加密区 ,不满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中6.3.3.3条和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002第10.2.8.3条。
16. 地下室外墙强度计算,未考虑荷载分项系数,不符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2002第3.0.4.4条。
17. 在冻胀地区,地面以下或防潮层以下的砌体用多孔砖,未采取措施,不符合《砌体结构设计规范》GB50003—2001 第6.2.2条。
18. 托墙梁侧向腰筋不满足 GB50011-2001第 7.5.4(3)条。即:沿梁高应设腰筋,数量不应少于2Ф14,间距不应大于200mm。
19. 框支梁的腰筋不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002第10.2.8.2条。既:沿梁高应配置间距不大于200mm,直径不小于16mm的腰筋。
20. 屋面活荷载计算檩条时取0.3kN/m2不符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002第3.2.2条。
21. 地下室底板抗水计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数取1.2,应取为1.0。不符合《建筑结构荷载规范》GB50009—2001第3.2.5条。
22. 底部框架-抗震墙砌体房屋的下部的抗震墙的最大间距超过《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中7.1.5条。
23. 部分框支剪力墙结构,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋最小配筋率不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002 第10.2.15条。即:部分框支剪力墙结构,剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋最小配筋率,抗震设计时不应小于0.3%,非抗震设计时不应小于0.25%;抗震设计时钢筋间距不应大于200mm,钢筋直径不应小于8mm。
24. 设防烈度选错,不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中1.0.4条。即抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。
25. 底框结构违反《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中7.1.8条强条的情况较多,主要是上部砌体抗震墙与底部框架梁或抗震墙对齐或基本对齐难以满足。
26. 在钢结构设计中,工程设计总说明未注明钢材牌号,连接材料型号及钢材的力学性能、化学成分等,不符合《钢结构设计规范》GB50017-2003中1.0.5条。
27. 钢结构设计中,未注明柱脚在地面以下部分应采用强度等级较低的砼包裹,即《钢结构设计规范》GB50017-2003中8.9.3条。

参考文献

1. 《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2002
2. 《地下工程防水技术规范》GB50108—2001
3. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001
4. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002
5. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002
6. 《砌体结构设计规范》GB50003—2001
7. 《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001
8. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002

回复
zyf5922
2006年01月20日 11:43:07
4楼
大家有什么不同的意见或者好的建议,可以结合本地区的实际情况一起探讨,共同进步
回复
frager
2006年01月20日 15:51:42
5楼
好贴!好好学习天天向上!
回复
iwy06
2006年01月20日 23:49:26
6楼
如果有某一设计将楼梯间布置于框架结构房屋的角位,将如何评价?
回复
zzss7609
2006年12月22日 11:52:07
7楼
请教钢结构温度伸缩缝计算公式?多多赐教
回复
lds566
2006年12月27日 15:28:15
8楼
探讨共同进步!
回复
chst
2007年01月18日 17:22:59
9楼
都是审图办的专家.
回复
chst
2007年02月27日 16:42:04
10楼
水平一般
回复
bld7657
2007年03月19日 14:14:23
11楼
探讨共同进步!
回复

相关推荐

APP内打开