急问:干式变压器环氧树脂绝缘烧穿了个洞,怎么处理?
dsgan
dsgan Lv.3
2010年10月04日 09:56:46
来自于变压器
只看楼主

变压器是干式,环氧树脂的10/0.4,2000KVA,DYn11,风冷,负载900KW(负载类型主要是机械手、还有一个磁悬浮输送系统等)目前A相绕组中下部有个地方烧穿了个50mm*10mm的洞,发生这种情况的原因有哪些?应该怎么应对呢? 谢谢大家:)国庆前前该变压器带一直仅带900KW负载运行。因为这个问题是今天6S盘查的时候发现的(国庆10.1~10.3放假,该变压器已经停运)现在发现了问题已经将其停运(原有负载已通过联络至另外一台变压器),

变压器是干式,环氧树脂的
10/0.4,2000KVA,DYn11,风冷,负载900KW(负载类型主要是机械手、还有一个磁悬浮输送系统等)
目前A相绕组中下部有个地方烧穿了个50mm*10mm的洞,发生这种情况的原因有哪些?
应该怎么应对呢? 谢谢大家:)

国庆前前该变压器带一直仅带900KW负载运行。
因为这个问题是今天6S盘查的时候发现的(国庆10.1~10.3放假,该变压器已经停运)
现在发现了问题已经将其停运(原有负载已通过联络至另外一台变压器),
所以暂时还提供不了运行数据(但之前一直都能正常使用,也没发现什么报警记录)
zyz8438
2010年10月04日 10:57:46
2楼
因为只是匝间短路造成绝缘损坏,还是可以处理的。
把绝缘损坏处残留的碳粉用砂纸打磨干净,重新刷上环氧树脂漆,看看效果怎么样!
回复
lingxuct
2010年10月04日 14:12:32
3楼
干变的高压绕组在外层,低压绕组在内层。能看到“干式变压器环氧树脂绝缘烧穿了个洞”是高压绕组出问题了,会烧这么大一个洞,同意楼上说法“匝间短路”,所以这个绕组已不能用了,需要更换。

怎么更换,建议联系原生产厂家,第一要求提供同规格高压绕组,到现场更换并试验合格,第二请他们讲讲烧绕组的原因和他们对此是否负责(个人认为存在质量问题,厂家是有一定责任的)。
回复
wangxf
2010年10月04日 18:47:37
4楼
需要返回制造厂家进行修理!
回复
qbw4607
2010年10月04日 19:56:10
5楼

关键设备,必需一丝不苟,这个措施正确!
回复
lingxuct
2010年10月05日 07:20:15
6楼
返厂修理?

拆装和运输的费用谁出?
回复
zyz8438
2010年10月05日 09:22:46
7楼
呵呵,我们以前就发生过一台35kV的干式变压器也是一相绕组的绝缘破坏了,有一块被放电烧黑了。联系厂家,到现场进行了停电处理,把烧黑碳化的部分全部打磨干净了,重新刷上环氧树脂漆,现在运行正常。
虽然干式变压器外层是高压绕组,但因为是匝间,所以绝缘要求没有想象中的那么高。
当然,维修费用得厂家承担,并出具维修后保障运行若干年的承诺函,这样就万无一失了!
回复
zxr2625
2010年10月05日 16:38:52
8楼
我们公司有两台干变环氧树脂都炸裂了。。。。。。。厂家更换了行的变压器
回复
tujunt10
2010年10月05日 18:16:37
9楼
联系厂家,这些问题不是你们能自行解决的。
回复
ai0808yy
2010年10月08日 15:21:47
10楼
围观学习中。。等待最后结果
回复
liweijidian
2010年10月08日 16:39:07
11楼
最好联系厂家来人处理
回复

相关推荐

APP内打开