宾馆标准间的小走道太窄,风机盘管放不进去?
brightboy116271
2010年10月04日 09:15:48
来自于中央空调
只看楼主

在设计一宾馆,标准间的小走道太窄(1600mm),风机盘管放不进去(比较紧张),各位专家有没有好的办法?能不能吧卫生间的墙不要砌到顶?

在设计一宾馆,标准间的小走道太窄(1600mm),风机盘管放不进去(比较紧张),各位专家有没有好的办法?

能不能吧卫生间的墙不要砌到顶?
免费打赏
cnbbzz
2010年10月04日 10:00:21
2楼
可以,需要结构、装饰各个专业配合。
回复
yincell
2010年10月04日 14:47:26
3楼
卫生间虽然是排风负压,但是墙不做到顶感觉还是不好
回复
andygood
2010年10月04日 21:37:31
4楼
能不能吧卫生间的墙不要砌到顶?
最好不要以免吸到卫生间异味
回复
cnbbzz
2010年10月04日 21:41:23
5楼


有做法可以不吸到卫生间异味的,去看看那些国际品牌的酒店管理公司提供的客房风机盘管安装详图。
回复
mamingxiaov12
2010年10月04日 22:46:52
6楼
这还不简单 直接定做风盘 改风盘总比改结构要简单的多 毕竟还要有一个后期维护要考虑 我有个项目就是这样处理的, 加高加宽都是可以的 就别加长了:D
回复
athvac
2010年10月04日 23:17:08
7楼
换个方位放置,是否可行?
回复
brightboy116271
2010年10月04日 23:32:23
8楼
大家看来经验都很丰富,有没有简单可行的办法
回复
brightboy116271
2010年10月04日 23:33:06
9楼

哪里有这种详图,能不能提供一下
回复
cnbbzz
2010年10月05日 00:25:01
10楼
恕不提供电子版,客房进风处作详图吧,他们要求的是回风箱不是随风机盘管由厂家提供,而是现场制作,那么现场制作的时候可以按过道尺寸。
回复
小虎爸
2010年10月05日 22:23:06
11楼
既然是在设计阶段,可否改为VAV?另外可否选择三排或四排的盘管,以减小盘管尺寸?若是部分在卫生间内,可能会导致卫生间吊顶标高降低,而且主要是维护起来真的很不方便。